土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家怎么看线槽里带电导线不宜超过30根

大家怎么看线槽里带电导线不宜超过30根

发布于:2008-04-27 16:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
30根带电导线,单相的话,也就15个回路,如果是大型高档商场、餐厅、宴会厅等等回路远不止15个回路。
超过的回路穿管?几十根管走几十米?
增加线槽?
做大线槽中间加隔板?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 我最爱吃鱼啊
    金属槽和桥架不一回事
    2016-12-16 14:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • co1481098280858
    onon221 发表于 2008-4-29 16:31 什么规范里有这规定?知道的告诉下谢谢根据国家强制标准GB 50054-2011 《低压配电设计规范》规定: 7.2.14 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属导管或金属槽盒内。金属导管或金属槽盒内导线的总截面积不应超过其截面积的40% ,且金属槽盒内载流导线不宜超过30 根。 7.2.15 控制、信号等非电力回路导线敷设于同一金属导管或金属槽盒内时,导线的总截面积不宜超过其截面的50% 。
    2016-12-07 16:11:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 电压高怎么解决

配电柜电压表显示450V(指针已经打到头了,可能会更高些),请问这样的电压是否正常?应该采取什么措施?对电机等用电设备有什么影响没有?电源是架空线路经过室外变压器引至低压配电室。 谢谢

回帖成功

经验值 +10