配电柜电压表显示450V(指针已经打到头了,可能会更高些),请问这样的电压是否正常?应该采取什么措施?对电机等用电设备有什么影响没有?电源是架空线路经过室外变压器引至低压配电室。 谢谢

全部回答(22 )

  • tujunt10

    要区分不同变压器容量的。好像是以5000KVA为界。低于它的,就像你说的。高于它的就是:线间电阻差异要在2%,相对零在1%内。
    2008-05-12 15:06:12 来自 PC 评论 举报
  • tujunt10

    看来你要多认识认识变压器啊!!!