土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政给排水管道施工技术体系与质量管控要点

市政给排水管道施工技术体系与质量管控要点

发布于:2026-02-25 16:03:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

市政给排水管道施工技术体系与质量管控要点

市政给排水管道工程作为城市基础设施的核心构成,其施工质量直接影响城市水循环系统的稳定性与耐久性。本文基于现行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268)及行业技术标准,系统梳理施工技术流程,解析关键质量风险点,并提出系统性防治策略,为工程实践提供技术参考。

一、施工技术体系构建与关键流程控制

市政给排水管道施工需根据地质条件、管径参数及周边环境,选择适配的施工工法,形成从前期勘察到后期验收的全流程技术闭环。

1.明挖施工技术体系

适用于地下水位较低、周边构筑物间距≥5m 的工况,核心控制指标包括基底承载力(≥120kPa)、沟槽边坡稳定性及管道接口密封性:

(1)沟槽开挖与支护:采用全站仪定位放线,按 "分层开挖、先支后挖" 原则施工。当开挖深度>5m 时,需进行边坡稳定性验算,选用钢板桩(SP - IV 型,长度 6 - 9m)或 SMW 工法桩支护,支护结构入土深度应满足抗倾覆安全系数≥1.2。

(2)基底处理技术:卵石地层采用冲击碾压(压实度≥93%),软土地基采用真空预压(膜下真空度≥80kPa)或水泥土搅拌桩(桩长≥6m,单桩承载力≥150kN)处理,确保地基回弹模量≥20MPa。

 

 

3).管道安装工艺:球墨铸铁管采用 T 型接口,橡胶圈压缩率控制在 30% - 40%,接口间隙≤3mm;HDPE 管热熔对接时,加热板温度设定为 210±10℃,吸热时间按壁厚 ×10s/mm控制,冷却压力维持 0.15MPa 至完全冷却。

 

2.非开挖施工技术规范

针对交通繁忙路段、地下管线密集区,非开挖技术可降低施工对周边环境的扰动,关键技术参数控制如下:

1)顶管施工:采用泥水平衡顶管机(刀盘扭矩≥300kN?m),顶进速度控制在 20 - 50mm/min,同步注浆压力设定为水土压力 + 0.2MPa,注浆量为环形间隙体积的 1.2 - 1.5 倍,轴线偏差控制在 ±50mm 内。

 

2盾构施工:管片拼装采用错缝拼装工艺,环向螺栓预紧力≥300N?m,同步注浆采用水泥 - 水玻璃双液浆(初凝时间 30 - 60s),隧道轴线高程偏差≤±100mm。

3定向钻施工:导向孔曲率半径≥1200D(D 为管径),扩孔直径为管道外径的 1.2 - 1.5 倍,回拖力控制在管道计算浮力的 1.5 倍以内,避免管材过度拉伸。

 

 

3.功能性检测与验收标准

管道安装完成后,需通过严格的功能性检测验证工程质量:

1压力管道试验:采用水压试验,试验压力为工作压力的 1.5 倍且≥0.6MPa,稳压 1h压力降≤0.05MPa,再稳压 2h 压力降≤0.03MPa,同时检查接口无渗漏。

2无压管道试验:闭水试验水头为试验段上游管内顶以上 2m,30min 渗水量:混凝土管≤20m?/(d?km),塑料管≤10m?/(d?km)。

3管道冲洗与消毒:给水管道采用流速≥1.0m/s 的水流冲洗,直至出水浊度≤1NTU,再用含氯量 20 - 30mg/L 的氯水浸泡 24h,消毒后水中余氯≥0.05mg/L。

二、质量风险识别与技术缺陷分析

市政给排水管道施工中,质量风险主要源于地质条件变异、材料性能缺陷及施工工艺偏差,具体表现如下:

1.结构性缺陷

1)管道破裂:因基底处理不当(地基承载力差异≥50kPa)导致不均匀沉降,或回填土压实度不足(<90%)引发管体承受附加弯矩超过设计值(≥2.5kN?m/m)。

2接口渗漏:橡胶圈老化(硬度变化>10 Shore A)、接口错位(≥10mm)或热熔焊接温度偏差(±20℃),导致接口密封性能失效。

3检查井变形:砖砌井采用 M7.5 砂浆但灰缝饱满度<80%,或混凝土井振捣不密实(蜂窝面积>5%),造成井体结构强度不足。

2.功能性缺陷

1)排水不畅:管道坡度偏差>±5% 设计值,或局部淤积(沉积物厚度>管径 1/5),导致过流能力下降≥30%。

2水质污染:管道内壁防腐层破损(面积>1%),或回填土中含有害物质(重金属含量>50mg/kg),造成水质指标超标。

3压力损失:管道存在局部缩径(>5% 设计管径)或弯头曲率半径不足(<3D),导致水头损失增加≥20%。

3.施工管理缺陷

1)勘察不到位:未采用地质雷达(分辨率≤5cm)探测地下障碍物,导致施工时损坏既有管线(事故率>1 次 /km)。

2材料进场失控:钢筋混凝土管未进行三点抗裂试验(抗裂压力≥0.1MPa),或 PE 管未检测静液压强度(80℃,165h 无破裂)。

3工序衔接不当:管道安装后未及时进行接口保护(暴露时间>72h),或回填与管道安装间隔>14d,导致接口受扰动。

三、系统性防治策略与技术优化方案

针对上述质量风险,需从材料控制、工艺改进、监测预警三方面构建防治体系:

1.材料质量管控

1)管材进场检验:每批球墨铸铁管进行水压试验(试验压力 3.0MPa,保压 10s 无渗漏);HDPE管检测氧化诱导时间(>20min)和断裂伸长率(>350%)。

2橡胶圈性能测试: GB/T 13477 标准检测,硬度 60±5 Shore A,拉伸强度≥16MPa,扯断伸长率≥400%,压缩永久变形(70℃,22h)≤25%。

3回填材料筛选:管顶 50cm 范围内采用级配砂石(不均匀系数 5 - 10),压实度≥95%;管顶 50cm 以上采用素土(塑性指数 10 - 20),压实度按路基要求控制。

2.施工工艺优化

1)地基处理技术:软土地基采用 CFG 桩复合地基(桩长≥8m,单桩承载力≥500kN),复合地基承载力≥180kPa;岩溶地区采用注浆填充(水泥用量 30 - 50kg/m),注浆压力 1.0 - 1.5MPa。

2接口施工改进:球墨铸铁管安装采用拉入式接口机,确保橡胶圈压缩均匀;HDPE 管热熔对接采用全自动焊机,实时记录温度、压力、时间曲线,偏差超限时自动报警。

3回填施工规范:分层回填厚度≤30cm,采用小型振动碾(激振力≥20kN)碾压,管顶 30cm 内采用人工夯实(夯击能≥10kJ/m?),压实度检测采用环刀法(每 50m 取样 1 组)。

3.监测与修复技术

1)施工监测:采用全站仪监测管道轴线偏差(精度 ±2mm),水准仪监测沉降(精度 ±1mm),频率为每天 1 次,当沉降速率>5mm/d 时停止施工并采取加固措施。

2非开挖修复:对局部渗漏采用点状修复技术(紫外光固化补丁,固化时间<30min);对整体老化管道采用 CIPP 原位固化法(内衬厚度 3 - 10mm,环刚度≥8kN/m?)。

3应急处理:发生管道破裂时,采用哈夫节抢修(密封压力≥1.0MPa),同时设置临时排水系统(抽排能力≥设计流量的 1.2 倍),避免影响周边环境。

市政给排水管道工程的质量管控需贯穿全生命周期,通过技术标准落地、过程参数控制和风险动态监测,实现从 "合格工程" 向"优质工程" 的跨越。建议在后续工程中推广BIM 技术应用(建模精度达到 LOD400),实现施工过程的可视化管理;同时建立管道健康监测系统(布设光纤传感器,采样频率 10Hz),为运维阶段提供数据支撑,最终构建 "设计 - 施工 - 运维" 一体化的质量保障体系。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    市政给水排水管道施工技术和安装要求,供大家学习和参考

    2026-02-26 06:09:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.95 万条内容 · 1499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

食品加工厂废水处理技术

食品加工厂废水处理技术   食品厂废水处理涉及多个处理阶段和技术,具体处理量取决于生产规模和废水来源。以下是关键处理步骤: 1.废水处理量 食品加工厂废水处理量较大,主要来自原材料清洗、加工过程及添加剂排放。例如:原材料清洗废水:占总废水量的60%-70%,含泥沙、菜叶等悬浮物,化学需氧量(COD)约500-1500mg/L;  加工过程废水:如肉类蒸煮、发酵等环节,COD可达2000-5000mg/L,是处理核心难点; 

回帖成功

经验值 +10