土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水管道维修改造施工方案

污水管道维修改造施工方案

发布于:2026-02-05 08:00:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

污水管道维修改造施工方案

 

一、工程概况

1. 工程位置及范围

本子项位于广州市越秀区广大一巷等市政道路,更新改造DN300-DN600污水管,管线全长约1000m,详见清单。2.气象气候广州市地处南亚热带,属南亚热带典型的季风海洋气候。背山面海,海洋性气候特别显著,具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征,利于作物的生长,但自然灾害威胁也较大,给工农业生产带来不利的影响。

广州市光热资源充足。广州各地年日照时数1660~2283 小时,年太阳总辐射量4367~4597 兆焦耳/平方米,年平均气温为21.7~22.9 摄氏度,日均气温零摄氏度以上。无霜期328~352 天。

广州市雨量充沛。年降水量为1229.6mm~2491.3mm,雨季(4~9 月)降水量占全年的85%左右。因受地形影响,降水量山区多于平原,北部多于南部。同时,雨季与强光和高热同期,形成相当高的气候生物潜力(光温湿潜力),达77865千克/公顷~97950 千克/公顷。

3. 施工现场环境情况:越秀区道路沿线临停车辆较多,且位于越秀区老城区,交警协调难度大,越秀区为双向2车道,道路一个车道被用作临时停车位,白天施工将对居民的通行有较大影响。二、总体施工部署

1)在进场前,了解场地环境、地质资料、地上地下管线情况等,同时根据设计要求及工期要求组织人员、设备,确保开工后正常施工。

2)完成场地“三通一平”之后,设备、施工人员迅速进场,准备开工。

3)掌握场地水准点和控制点或控制轴线(根据图纸依据),测放轴线,做施工规划和施工计划;一次性统一测放桩位,做好标志并采取保护措施。

4)组织技术人员熟悉图纸、地层、物探及有关资料,通过图纸会审,掌握设计要求及施工要求,明确施工的重点和难点。由技术人员写出技术交底卡,并召开技术交底会,对污水管道施工各工序、环节,施工人员分别进行详细的交底,认真研究工程各轴线及管道的相对位置关系,制定放线方案和措施,报监理审批。

5)做好施工现场围蔽、临建及施工用水、用电的安装工作,符合安全文明施工要求。

6)提前做好现场设备的维护、保养工作,保证施工设备完好齐备,及时安装试机,保证正常生产施工需要。机械设备试机正常后请监理公司检查,并填写设备进场报验单。

三、施工进度指标

1.根据施工设备选型、现场施工实际条件和环境以及我单位多年施工经验,编制如下施工进度指标

 

2、施工流程图

 

3.工期安排

根据业主单位派单任务,工程量和周边环境影响,优先选择村道、巷道交通影响较小的施工区域进行开点,选择逐点突破、同时开点、多作业面的施工原则。

1、考虑到本工程施工范围有树木、雨水管道阻碍等问题。采用分步施工,先修建施工便道,车辆可通行至施工区域。再把污水管道开挖换管修复完成后再进行回填施工。开挖后先进行管道清淤工作,再进行管道修复工程。

2、施工前期勘查现场情况是否达到施工条件,进场后先进行施工范围围蔽、交通疏解。道路指示牌,安全标识牌,爆闪灯,警示灯等交通疏解器材配套安放在需施工路段,现场安排专人进行道路疏解;

4.主要人员配置5.主要设备配置

 

四、施工工艺

 

五、施工方法

1. 场地整平:
根据工程特点、场地情况进行场地平整,为挖机进场施工提供便利的施工条件。

2. 测量放线

1)以四方联测确定的坐标点为基点,将坐标点和高程引入施工现场,在不易碾压的位置固定保留,以备后期放线及内部闭合校验。对引进施工现场的坐标点和高程定期进行复核,以防坐标点沉降引起偏差,确保引进现场坐标点的准确性。

2)施工前,首先根据图纸中给定的坐标点计算出坐标点和污水管道之间的关系,用全站仪和钢尺定出管道基槽开挖的轴线和内边线,在管道基槽开挖前弹出污水管道的控制线。

3)以引进现场的固定高程点为基础,测量现场地面标高,确定管道底标高。

3.槽钢支护施工

1)槽钢的设置位置要符合设计要求,便于基础施工,即在基础最突出的边缘外留有施工作业面。

(2)基坑护壁槽钢的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准槽钢的利用和支撑设置,各周边尺寸尽量符合板桩模数。

3)整个基础施工期间,在挖土、吊运、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。

4)、槽钢施工的顺序

槽钢准备→围檩支架安装→槽钢打设一偏差纠正一拔桩。

4、沟槽开挖

沟槽开挖结合现场施工现况,安排足够车辆及时将堆土外运至卸土场地,合理安排沟槽开挖的施工顺序,采用明挖施工。

涉及房屋保护范围,采用高压水泥旋喷桩工艺进行保护。

 

塑料管、铸铁管、钢管:管垫层回填中、粗砂垫层基础夯实系数≥90%;管直径底部50%回填中、粗砂回填夯实系数≥95%;管直径上部50%回填碎石屑夯实系数≥95%;管面0.5m回填碎石屑两侧夯实系数≥90%中部夯实系数≥85±2%;管顶以上至路基0.5m回填原土夯实系数≥90%。

钢筋混凝土管垫层回填碎石50%、50%砂夯实系数≥90%;管周边回填碎石屑夯实系数≥95%;管面0.5m回填碎石屑两侧夯实系数≥90%中部夯实系数≥85±2%;管顶以上至路基0.5m回填原土夯实系数≥90%。

 

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    污水排水管道维护和改造方案,供大家学习和参考

    2026-02-06 08:32:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.95 万条内容 · 1499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水处理厂日常运行管理—消毒池

污水处理厂日常运行管理—消毒池 消毒池是污水处理厂末端核心处理单元,核心作用是杀灭出水中的病原微生物(细菌、病毒等),防止其进入自然水体后引发水体污染和公共卫生风险,保障出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中微生物指标要求。其日常运行管理需围绕消毒效果稳定、运行成本可控、设备安全可靠、环保风险合规四大核心目标,开展全流程、精细化的管控工作,具体内容如下: 一、运行前准备工作 1.系统全面检查

回帖成功

经验值 +10