土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 过年生产车间放假污水处理怎么处理

过年生产车间放假污水处理怎么处理

发布于:2026-01-27 07:06:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

过年生产车间放假污水处理怎么处理

冬季生产车间放假,污水处理核心是保设备、稳工艺、控水质、防冻裂,分放假前准备、假期值守/巡检、复工恢复三步操作,适配无生产废水排放、少量废水排放两种场景,重点做好管道/设备防冻:
一、放假前核心准备(最关键,按排放情况操作)
场景1:车间完全停产,无生产废水排入污水站
1. 工艺调整:生化系统(活性污泥/生物膜)低负荷维持,若停产超7天,按正常水量的30%-50%投加葡萄糖/尿素(C:N:P≈100:5:1),保证微生物存活;沉淀池、滤池排空上清液,保留少量污泥层。
2. 防冻排空:室外/非恒温区的管道、泵体、阀门、仪表、加药装置、过滤器,彻底排空内部积液,用压缩空气吹扫,阀门保持微开;恒温车间内设备留存少量水,保证循环。
3. 设备检查:停运非必要泵/风机,必要的维持低频率运行;加药系统清空药剂,清洗管路,更换失效滤芯;检查保温层、伴热装置(电伴热/蒸汽伴热),确保能正常启动。
4. 水质兜底:调节池、事故池提前排空至低液位,预留应急容积;确认污水站出水达标,关闭车间至污水站的废水进水总阀,做好封堵。
场景2:车间少量停产,仍有零星废水(如生活污水、设备清洗水)

1. 工艺稳流:保持污水站小流量连续运行,避免断流;生化系统无需额外投加营养剂,按实际进水水质调整曝气量。
2. 防冻简化:仅排空闲置管道/设备,运行中的管道保持小流量回流/常流,防止死水冻结;加药系统正常低剂量投加,定期搅拌药剂。
二、假期期间值守与巡检(定人定岗,重点查防冻和运行状态)
1. 巡检频次:室外设施每4-6小时巡检1次,恒温室内每天1-2次,极端低温(≤-5℃)加密巡检。
2. 核心检查:① 伴热/保温装置是否正常工作,管道/设备无结霜、开裂;② 运行设备(泵、风机、搅拌器)的电流、温度、液位正常,无空转;③ 生化池溶解氧(DO)、pH稳定,无浮泥、发黑;④ 沉淀池无积冰,出水堰无堵塞。
3. 应急处理:若发现管道结霜,立即开启伴热,用温水缓慢融化(禁止明火/开水直烫);若设备故障停运,先排空积液再维修,防止冻裂。
4. 记录留存:做好巡检、设备运行、水质检测(每天测pH、COD、氨氮)记录,异常情况及时上报处理。
三、复工后恢复操作(循序渐进,避免工艺冲击)
1. 先查防冻:复工前全面检查管道/设备,确认无冻裂、泄漏,伴热装置停运;排空的泵/风机先盘车、点动,再正常启动。
2. 工艺恢复:缓慢开启车间废水进水总阀,逐步提升进水流量(分2-3天恢复至正常负荷),避免短时间大水量冲击生化系统;若停产超15天,先投加少量营养剂,闷曝24小时再进水。
3. 设备调试:加药系统重新配置药剂,校准计量泵;清洗过滤器、沉淀池,排走底部积泥/浮冰;逐步调整曝气量、回流比,恢复至正常工艺参数。
4. 水质监测:复工后每2小时检测一次进出水水质,直至各项指标稳定达标,再恢复正常监测频次。
四、冬季专属防冻重点(北方低温地区必做)
1. 保温+伴热:室外管道、泵体、阀门包裹厚保温棉(≥5cm),关键部位加装电伴热,设置温度控制器(≥5℃自动启动)。
2. 死水杜绝:所有管道避免存死水,闲置管道两端阀门打开,运行管道保持微流;冷却塔、风机盘管彻底排空,做好封盖。
3. 药剂防护:加药系统的絮凝剂、阻垢剂等,更换为低温型药剂,防止结晶;若用次氯酸钠等易冻药剂,少量储存并做好保温。
五、特殊情况处理
1. 若假期遇暴雪/极端低温:立即关闭室外所有闲置设备,加固保温层,增加伴热功率;污水站做好应急排水准备,防止积雪融化水倒灌。
2. 若生化系统出现污泥沉降/发黑:复工后闷曝48小时,投加适量新鲜污泥,逐步提升负荷,避免直接大水量进水。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.95 万条内容 · 1499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高盐废水资源化利用常用工艺介绍

高盐废水资源化利用常用工艺介绍 高盐废水是指以NaCl含量计算的总盐的质量分数大于等于1%的废水。高盐废水主要来自石油化工、煤化工、采矿、电厂、等行业的生产过程,这类废水除了含有有机污染物外,还含有钙、镁、钠、氯和硫酸根等大量可溶性无机盐离子。       目前常用的高盐废水方法有蒸发法、电解法、膜分离法、焚烧法和生物法等。资源化利用属精制分盐,最佳路线一般为“高效预处理-膜浓缩-分盐结晶”,可以根据实际工况进行组合。

回帖成功

经验值 +10