防排烟设计新人入门首关便是建筑分类,一旦混淆高多层界限、错判高层类别,易导致系统选型、风量计算全流程返工。本文结合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),通俗拆解核心划分标准,搭配实操避坑点,帮新人快速搭建分类逻辑框架。
一、高多层建筑:先抓“高度标尺”,再分建筑类型
高多层划分核心为“建筑高度+建筑类型”,是防排烟系统简化或强化的核心依据。建筑高度从室外设计地面算至屋面面层,女儿墙、设备层不计入高度范围。
住宅划分标准明确:高度≤27m为多层,>27m为高层。底部带商业服务网点的,高度计算含商业部分,此细节易被忽略;多层可优先自然排烟,高层需强化防排烟配置。
公共建筑划分需区分“单层”属性:高度≤24m为多层;超24m但单层(如大型会展中心)仍按多层管控,防排烟可适度简化;仅超24m且为多层时,判定为高层公共建筑,执行更严排烟规范。
二、高层民用建筑分类:一类、二类的“分水岭”
高层民用建筑按火灾危险性、疏散难度、建筑重要性分为一类、二类,直接决定加压送风量、排烟风速等关键参数,需精准界定防错配。
住宅以54m为界分类:27m<高度≤54m为二类高层,>54m为一类高层。二类可按需自然通风(满足开窗面积),一类需强制设置机械加压送风系统。
公共建筑分类较复杂,重点记忆一类高层,其余高层公共建筑均归为二类。一类高层包括:高度>50m的建筑;医疗建筑、省级档案馆等重要公共建筑;藏书超100万册的图书馆/书库;24m以上任一楼层建筑面积>1000㎡的商业、展览等建筑;省级及以上广电、防灾指挥建筑。此类建筑防排烟管控最严,楼梯间、前室需强制设置机械加压送风系统,中庭配套机械排烟设施。
三、工业建筑补充:高多层划分与防排烟特殊要求
工业建筑分类侧重生产属性与火灾危险性,高多层划分及防排烟要求特殊,需单独梳理,切勿套用民用建筑标准。
工业建筑以24m为划分标尺:≤24m为多层,>24m的单层或多层均为高层。高度计算与民用一致,从室外设计地面至屋面面层,女儿墙、设备层及局部突出屋面附属设施不计入。
防排烟需适配生产火灾危险性类别及规范要求:甲、乙类厂房重点强化正常及事故通风,控制可燃蒸气/粉尘浓度,无强制排烟要求。丙类高层工业建筑,仅满足“人员密集、可燃物多、疏散走道超20m”等条件时,需划分防烟分区,且优先采用自然排烟;楼梯间、前室按建筑高度及类型,配置自然通风或机械加压送风系统。丁、戊类需区分厂房与仓库:多层丁类厂房可采用自然排烟,仅面积>5000㎡的丁类车间需设置排烟设施;戊类建筑通常无需排烟,仅特殊无窗房间(单房>50㎡或总面积>200㎡且人员停留、可燃物较多)按需设置,高层丁、戊类仍优先自然排烟,具体结合生产工艺及场地条件调整。
四、新人高频避坑点,避开这些设计误区
1. 混淆单层公共建筑属性:28m单层体育馆非高层,按多层排烟标准设计,无需过度强化。2. 记混划分节点:住宅以27m、54m为界,公共建筑以24m、50m为核心,切勿混淆。3. 忽视重要建筑优先级:医疗、重要公共建筑只要是高层,无论是否超50m,均为一类高层。4. 套用民用标准于工业建筑:误将甲、乙类厂房强制机械排烟,或混淆丁、戊类排烟条件,需适配火灾危险性类别。
建筑分类是防排烟设计的前置核心,新人需牢记划分标准、理清逻辑脉络,结合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251灵活应用,为系统选型、参数计算筑牢根基,有效减少设计返工。
免责声明:本文基于现行规范及实操经验整理,仅作防排烟设计新人学习参考,不构成工程设计依据。实际工程需严格遵循现行标准、项目要求,结合现场情况综合判定。