刚步入防排烟设计领域的新人,往往对规范条文的理解存在困惑。本文聚焦GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》1.0.4条,从条文要义、核心指标、选型误区、实操流程等方面展开解读,帮助新人快速掌握设备选型的核心要求,夯实设计基础。
一、条文核心要义解读
GB 51251 1.0.4条 原文:“建筑防烟、排烟系统的设备,应选用符合国家现行有关标准和有关准入制度的产品。”
对该条文可从三方面核心要义理解,便于精准把握:① 防排烟系统核心设备(如风机、防火阀、送风口等)需具备官方认可的合规证明,严禁选用无资质的“三无产品”;② 设备合规需满足双重要求,既要符合国家现行技术标准,也要通过国家市场准入制度审核;③ 该要求为设计、施工及验收的底线准则,选用不合规设备将直接导致消防验收不通过,影响项目整体推进。
二、设备选型的两大核心指标
新人在设备选型过程中,无需纠结复杂条款,精准把控以下两大核心指标,即可规避基础错误:
1. 国家现行标准:设备性能的核心依据
国家现行标准是判断设备性能是否达标的核心依据,需重点关注以下关键规范:① 防火阀、排烟阀应符合GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》要求;② 排烟风机需满足GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道进行性能试验》的核心性能规定,同时符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》;③ 所有设备必须契合GB 55036-2023《消防设施通用规范》的强制性要求,该规范为底线准则,不得打折扣执行。
2. 国家准入制度:设备市场准入的必备条件
市场准入制度是新人易忽视的关键环节,核心要求为设备需通过CCCF消防产品强制性认证(针对已制定国标/行标的产品);对于新研制的尚未制定相关标准的产品,需提供有效的技术鉴定证书。
三、新人选型高频误区及规避措施
核心提示:无CCCF认证的防排烟核心设备,即便厂家声称性能达标,也属于违规硬伤,严禁选用,否则将导致消防验收100%不通过。 |
结合实际项目经验,总结新人在设备选型中最易出现的3类误区,明确规避措施如下:
1. 误区1:轻信非标产品厂家说辞。部分厂家以“性能达标仅缺认证”为由推销非标产品,此类产品即便价格低廉也严禁选用,否则后期需整改返工,不仅增加成本,还会延误工期;
四、设备选型至验收的实操流程
2. 误区2:仅核对设备型号未核实性能参数。例如设计要求排烟风机风量为36000m?/h,若仅关注型号匹配,忽视实际性能参数是否达标,将构成隐性违规,验收阶段必被核查;
为确保设备合规性贯穿项目全流程,需严格遵循以下3个实操步骤:
3. 误区3:选用已淘汰设备。部分老款设备虽曾符合规范要求,但可能已被国家明令淘汰,选型前务必查询最新的《淘汰落后安全技术装备目录》,杜绝选用过时产品。
五、防排烟设计新人核心认知误区修正
? 选型阶段:优先筛选具备CCCF认证的产品,核实认证证书与设计文件中设备型号、规格的一致性,确保参数匹配;
除设备选型误区外,新人还需修正以下3类核心认知误区,提升设计合理性:
? 进场验收阶段:执行“三查”流程——核查产品质量合格证明文件、核查CCCF认证证书(复印件需加盖厂家公章)、核查设备铭牌信息与设计文件一致性;对防火阀关闭可靠性等关键性能,需按规范要求抽样检测;
? 维护阶段:建立完善的设备台账,详细记录设备信息、认证资料、检测报告及维护记录;后期设备更换时,需延续同等合规标准,严禁降配选用。
六、总结
GB 51251-2017 1.0.4条是防排烟设备选型的基础准则,核心在于坚守“设备合规”底线,精准把控“符合国家现行标准”与“通过国家准入制度”两大关键要求。对于防排烟设计新人而言,夯实该条文的理解与应用基础,不仅能规避设计初期的常见错误,更能保障防排烟系统的安全可靠性,为项目消防验收及后期运行筑牢根基。
4. 误区1:混淆防烟与排烟设备功能。防烟系统与排烟系统功能定位不同,设备不可通用,例如排烟风机无法满足正压送风系统的压力要求,加压送风口与排烟口功能相反,严禁混用;
若在防排烟设计及设备选型过程中存在具体疑问,可在评论区交流探讨,共同提升设计专业能力。
5. 误区2:孤立评估设备性能。单个设备达标不代表系统整体合格,需结合风管阻力、漏风系数(风机风量需按计算值×1.2倍漏风系数确定)等系统因素综合考量,确保系统协同运行达标;
6. 误区3:设计与现场实际脱节。设计阶段需充分考虑设备安装空间、检修通道等现场条件,避免因图纸设计与现场实际不符,导致设备无法安装或后期检修困难。