关于对图集25S205《消防给水稳压设备选用与安装》的几点疑问疑问一、图集编制说明中4.2条,稳压设备的设计压力应保证消防给水系统最不利点灭火设施的设计工作压力,当消防水泵为单台工作泵时,稳压设备的设计压力不小于消防水泵设计扬程加0.1MPa的值;当工作泵为2台及以上时,稳压设备的设计压力不小于消防水泵零流量时的扬程加0.1MPa的值。结合此条说明及8.1条、8.2条的计算示例,请问消火栓栓口压力、自喷系统配水管入口处压力的控制是按消防水泵的扬程核算还是按稳压泵的扬程核算?另外规范《消防给水及消火栓系统技术规范》中提到设稳压泵是因为高位水箱不能满足最不利点处的静水压力而设置,而图集中要求稳压设备的设计压力需要保证最不利点的设计工作压力,这个怎么去执行?疑问二、原图集中规定“I”为上置式,“II”为下置式,现在新图集中有“I、II、III、IV”型,没有区分上置式、下置式,这个是不是表示以后按计算所需去选?请各位大咖查阅新图集后,给予解惑,说出你的见解,让我学习一下,谢谢。