土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调吸气、排气温度过高保护,怎么解决?

中央空调吸气、排气温度过高保护,怎么解决?

发布于:2025-11-04 15:36:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  本文我们将探讨中央空调吸气、排气温度过高保护的优化解决 方法。             
      


1、吸气温度过高
     
       

吸气温度过高 —— 主要是由于 吸气过热度增大 造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。


正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。 若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果 吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。


 


吸气温度过高的原因主要有:

(1)系统中制冷剂充注量不足: 即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。


(2)膨胀阀开启度过小: 造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。 


(3)膨胀阀口滤网堵塞: 蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。 


(4)其他原因引起吸气温度过高: 如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。



 
2、吸气温度过低
         

吸气温度过低 —— 主要是 蒸发器供液量偏大 导致吸气过热度低造成的。


(1)制冷剂充注量太多: 占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。


(2)膨胀阀开启度过大: 由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。


 


压机结霜

原因一 如上。

原因二: 制冷剂充注量不足,会从蒸发器一直结到压缩机上(注:需核实); 原因三: 由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严重结霜,甚至造成湿压缩。(如中央空调回风不足或者空调箱过滤网严重堵塞,冷水机组主机压机回气管会结霜,排气温度也很低)。



 
3、排气温度不正常
         

排气温度不正常 —— 影响因素:绝热指数、压缩比、吸气温度。


压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。 吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。


吸气压力不变,排气压力升高时,排气温度上升;如果排气压力不变,吸气压力下降时,排气温度也要升高。 这两种情况都是因为压缩比增大引起的。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,应该防止。排气温度过高会使润滑油变稀甚至炭化结焦,从而使压缩机润滑条件恶化。


排气温度的高低与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)以及吸气温度成正比。 如果吸气的过热温度高、压缩比大,则排气温度也就高。如果吸气压力和温度不变,当排气压力升高时,排气温度也升高。


造成排气温度升高的主要原因有:

(1) 吸气温度较高 制冷 剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高。

(2) 冷凝温度升高 冷凝压力也就高,造成排气温度升高。

(3) 排气阀片被击碎 高压蒸汽反复被压缩而温度上升,气缸与气缸盖烫手,排气管上的温度计指示值也升高。


 


影响排气温度升高的实际因素有:

中间冷却效率低 ,或者中冷器内水垢过多影响换热,则后面级的吸气温度必然偏高,排气温度也会升高。

气阀漏气,活塞环漏气 ,不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化,只要压缩比高于正常值就会使排气温度升高。

(3)、 此外,水冷式机器, 缺水或水量不足 均会使排气温度升高。冷凝压力不正常以及排气压力降低。



 
4、排气压力较高
         

     

排气压力较高 ——主要是冷凝压力偏高造成,而不是压机自身原因。


排气压力一般是与冷凝温度的高低相对应的。正常情况下,压缩机的排气压力与冷凝压力很接近。


 


冷凝压力升高时,压缩机排气温度也升高。压缩机的压缩比增大,输气系数减小,从而使压缩机的制冷量降低。耗电量增加。 如果排气温度过高,则增加了压缩机润滑油的消耗,使油变稀,影响润滑;当排气温度与压缩机油闪点接近时,还会使部分润滑油炭化并积聚在吸、排气阀口,影响阀门的密封性。


降低冷却介质的温度可使得冷凝温度下降,冷凝压力也随之下降,但这要受到环境条件的限制,难以人为选择。 增加冷却介质流量可降低冷凝温度(多采用这种方法)。 但不能片面地提高冷却水或空气的流量,因为这将增大冷却水泵或风扇及电机的功率,应全面综合考虑。


排气压力偏高会使压缩功加大,输气系数降低,从而使制冷效率下降。

产生这种故障的主要原因: 

(1) 冷却水(或空气)流量小,温度高.

(2) 系统内有空气,使冷凝压力升高.

(3) 制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积.

(4) 冷凝器年久失修,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。 


图片  



 
5、排气压力过低
         
排气压力过低——主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。      

排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。其原因: 膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等 ,必然使吸、排气压力都下降。


   
版权声明:本文由HETA小编整理,内容来源制冷百科

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五恒系统:家装低迷期的“热赛道”与“乱棋局”

受经济环境、地产下行等因素影响 , 家装市场正 陷入增长乏力的困境 。 据《中央空调市场》发布的 2025年上半年国内中央空调市场总结报告显示, 2025 上半年家装零售市场下滑21.6% ,市场承压进一步明显。       

回帖成功

经验值 +10