土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 并不是所有的配电箱门都做跨接

并不是所有的配电箱门都做跨接

发布于:2025-10-30 10:05:30 来自:电气工程/供配电技术

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:艾宾浩斯学安全

如有侵权,请联系删除

一、答案

现在去企业检查,配电箱成了“香饽饽”,一查全是问题,扰流板、黄绿红相线排列、黄色闪电标识、跨接线等等的问题不一而足。关于箱门与箱体的跨接线, 企业现有的固定配电箱如果箱门上面安装有电器(控制开关)时,应按照GB50171、GB50303的要求跨接,未安装时可不跨接。施工现场的所有配电箱不管箱门上是否有电器需要按照GB50194、GJG/T 46的要求跨接。 标准截图见附件。

二、疑惑
箱门上有电器时,为了防止 门轴电阻过大,不能及时导出箱门上的电器漏电,在箱门与箱体之间安装跨接线。这个可以理解。箱门上没有电器安跨接线的意义何在?难道是怕开关门产生静电?如果是这样为什么GB50171和GB50303专门写明装有电器的门才跨接?如有电气工程师可以解答下,欢迎在评论区留言,非常感谢。

三、依据
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012)
7.0.5 装有电器的可开启的门应采用截面不小于4mm2且端部压接有终端附件的 多股软铜导线 与接地的金属构架可靠连接。

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)
5.1.1 柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应选用截面积不小于 4mm2的 黄绿色绝缘铜芯软导线 连接,并应有标识。

《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)
6.3.12 金属箱门与金属箱体间的跨接接地线应符合本规范表6.2.4的有关规定。

《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T 46-2024)
4.1.11 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通过PE端子板与保护接地导体(PE)做电气连接,金属箱门与金属箱体应通过采用 黄绿相间软绝缘导线 做电气连接。

四、学而时习之  
GB50171 ↓↓↓
GB50303 ↓↓↓
GB50194 ↓↓↓
JGJ46 ↓↓↓

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室接地施工工艺,基本要求 3D效果图!

本文来源:机电天下 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --

回帖成功

经验值 +10