土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个配电箱你能找出10处错误,你就是电工大师!

这个配电箱你能找出10处错误,你就是电工大师!

发布于:2025-10-29 11:25:29 来自:电气工程/供配电技术

来源:电工技术

[复制转发]

 


最近小编看到有电友在网上分享一张他接好的配电箱,不仅乱,还有很多问题,我们一起来帮他找找他接的配电箱有些什么问题吧!能找到5个错误以上的,都是老电工!

图片        
图片

电友A


       

1、配电箱无门。

2、工作零线合股后接入工作零线端子。

3、进线与出线的位置未分开。

4、进线电源导线规格不一致。

5、二次开关缺少负载标识。

6、配出线使用同一种颜色标识不易区分零火地。

7、输入输出模块未固定。

8、二次控制线在箱内缠绕捆绑。

9、进线标相色不全。

10、进线电源侧开关上部电弧挡板缺失。

11、保护零线合股后接入接线端子。

12、保护零线的铜辫子线接到哪里去了?

电友B


       

1、电箱标识不全;

2、总断路器下端无防弧板;

3、总开上下线经大小不一样;

4、下端空开功率过大不一使用引流条(看下端空开引出线判断出总负载);

5、电箱进线孔洞未封堵;

6、电箱门的接地跨接线未用带皮软线连接;

7、箱内设备未固定(消防强切模块);

8、进线零线端子压在出线零线端子上,怀疑一个段子接多根不同线经零线(有虚接风险);

9、未看见电箱门,不确定是否有线路图和安全标识、上锁标识、电箱作用名牌、巡检表、维护保养表、故障处理表等;

10、零线和地线的出线未看见铜鼻子,存在虚接风险;

11、空开下端出线未做色标。

电友C


       

1、总断路器上下端口没有绝缘隔离板。

2、断路器下端线径小了。

3、开关后面没有绝缘板。

4、空气断路器每个回路少地线。

5、大功率空气开关上端用汇流排。

6、输入模块未固定,没有防护隔离板。

7、控制线路凌乱。


各位同行,你们看出了哪些错误呢?评论区欢迎一起交流探讨吧!