土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水系统安装指南(UPVC)

水系统安装指南(UPVC)

发布于:2025-10-02 06:49:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

水系统安装指南(UPVC)

1 章  UPVC管道安装

 管道材质要求

1、 执行标准

项目使用的管道及管件采用工业用UPVC压力管道,符合标准GB/T 4219.1及GB/T 4219.2相关要求,管道承压等级不低于S10(1.0MPa)或S6.3(1.6MPa)。

2、 主要使用性能

使用温度:-10℃~60℃;

使用压力:-0.001~1.6Mpa;

线膨胀系数:7.0×10-5m/m.℃。3.2 立式水泵安装示意图

 

 

3.3 水泵减震安装示意图

  四、系统压力试验

1.系统循环管道、阀门等安装完毕后,应进行水压试验(若条件不允许,可采用气压试验),试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;

2.系统压力试验前,应将设备与试压段管路隔开,可用盲板或橡胶板;并拆除或隔开相关仪表;

3.压力试验时,应缓慢升压,当系统最低点压力达到试验压力时,稳压1h,压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查(各接口处涂抹肥皂水),压力应保持不变,不渗不漏;

4.压力试验合格后,应对水箱、药剂罐等进行冲洗,直至无杂质为止;

五、绝热工程制作

1、 绝热层施工

(1)管道的保温层施工,应在设备及管道的强度试验、气密性试验合格及防腐工程完工后进行;

(2)管道绝热层施工用材质为橡塑保温棉,阻燃等级:B1级;其具体厚度参照设计要求;

 

(3)法兰、阀门和人孔等经常维修点部位,保温层宜采用可拆卸式的结构;

(4)设备及管道上的观察孔、检测点、维修处等处绝热层,应做成可拆卸式结构,且其绝热层的厚度应与设备或管道绝热层的厚度相同;

(5)设备或管道在法兰断开处的绝热结构,应留出螺栓的拆卸距离;设备法兰的两侧应留出三倍螺母厚度的距离;管道法兰螺母一侧留出三倍螺母厚度的距离,另一侧应留出螺栓长度加25mm的距离;

(6)绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,应不大于5mm;当作为保冷层时,应不大于2mm;

(7)绝热层的同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于50mm;水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。

2、 金属保护层施工

(1)金属保护层采用镀锌无花铁皮/铝皮,厚度0.4/0.5mm;

(2)金属保护层的外观应无翻边、豁口、翘缝和明显凹坑,外表应整齐美观;其搭接应均匀严密、整齐美观,各处搭接尺寸不低于70mm;

(3)金属保护层的固定件应安装牢固,应无松动,间距应均匀一致,固定件应采用抽芯铆钉,其间距应为150~200mm;

(4)管道金属保护层的纵向接缝应与管道轴线保持平行,应整齐美观,位置宜在水平中心线下方的15°~45°处,当侧面或底部有障碍物时,可移至管道水平中心线上方60°内;

(5)管道金属保护层的环向接缝应与管道轴线保持垂直,设备及大型贮罐金属保护层的环向接缝应与纵向接缝相互垂直,并应整齐美观;

(6)设备及管道保护层的环向接缝、纵向接缝必须上搭下,水平管道的环向接缝应顺水搭接;

(7)管道三通部位金属保护层的安装,支管与主管相交部位宜翻边固定,顺水搭接;垂直管与水平直通管在水平管上部相交,应先包水平管,后包垂直管

(8)垂直管道或设备金属保护层的敷设,应由下而上进行施工,接缝应上搭下;

(9)金属保护层椭圆度公差≤8mm,平整度允许偏差为3mm。

 

3、 管道标识

(1)防腐与绝热施工完成后,应按设计要求进行标识,当设计无要求时,应符合下列规定:

 

(2)设备机房、管道层、管道井、吊顶内等部位的主干管道,应在管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门、穿墙管道两侧以及其他需要标识的部位进行管道标识。直管道上标识间隔宜为10m;

(3)管道标识应采用文字和箭头。文字应注明介质种类、箭头应指向介质流动方向。文字和箭头应与管径大小相匹配,文字应在箭头尾部;

(4)多排管道等间距平行安装时,标识安装方向、位置应一致。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    水处理系统UPVC管道安装方法,供大家学习和参考

    2025-10-03 06:50:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酿酒厂废气废水处理技术解析与实践

酿酒厂废气废水处理技术解析与实践   传统酿酒行业面临严峻的环保挑战,生产过程中产生的废气和废水若处理不当,将对环境造成严重污染。 项目简介 四川XXX酒业项目总投资30000万元,环保投资380万元,占比1.27%,建成后年产浓香型基酒2000吨,成品白酒3000吨,该环保批复方案措施全面覆盖废气、废水、噪声和固废处理。 今天大熊以此项目为例,选取其中废气、废水处理部分,为大家讲解酿酒厂的废气、废水处理工艺。

回帖成功

经验值 +10