二沉池运行常见问题及解决方法
二沉池是活性污泥系统的重要组成部分,其作用主要是使污泥分离,使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。大中型污水处理厂多采用机械吸泥的圆形辐流式沉淀池,中型也有采用多斗平流沉淀池的,小型多采用竖流式。
二沉池中普遍存在着四个区:清水区、絮凝区、成层沉降区、压缩区。两个界面:泥水界面和压缩界面。
主要有:平流式沉淀池、竖流式沉淀池、辐流式沉淀池、斜板(管)沉淀池。
沉淀池运行控制条件:
1水力负荷:不能超过设计要求的水力负荷;
2排泥:定期排泥,根据污泥量确定每班排泥次数;
二沉池运行出现问题及解决方法
症状1:沉淀池有大快黑色污泥上浮;分析及诊断:沉淀池局部积泥厌氧,产生CH4,CO2,气泡附于泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高;解决对策:防止沉淀池有死角,排泥后在死角处用压缩空气冲或高压水清洗。
症状2:沉淀池泥面升高,初期出水特别清澈,流量大时污泥成层外溢;分析及诊断:SVI>20mg/L污泥中丝状菌占优势,污泥膨胀;解决对策:投加液氯,提高pH,用化学法杀死丝状菌;投加颗粒碳粘土消化污泥等活性污泥“重量剂”;提高DO。
症状3:沉淀池表面积累一层解絮污泥;分析及诊断:微型动物死亡,污泥絮解,出水水质恶化,COD、BOD上升,进水中有毒物浓度过高,或pH异常;解决对策:停止进水,排泥后投加营养物,或引进生活污水,使污泥复壮,或引进新污泥菌种。
症状4:沉淀池有细小污泥不断外漂;分析及诊断:污泥缺乏营养,进水中氨氮浓度高,C/N比不合适;池温超过40? C;解决对策:投加营养物或引进高浓度BOD水,使F/M>0.1,停开一个曝气池。
症状5:二沉池上清液混浊,出水水质差;分析及诊断:污泥负荷过高,有机物氧化不完全;解决对策:减少进水流量,减少排泥。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1491 人订阅
阅读下一篇
半导体废水处理总磷的去除方法半导体废水处理总磷的去除方法 一、现场概括 某半导体封装企业日处理污水1200吨,原工艺采用A?/O+MBR组合工艺,但受生产清洗剂影响,出水总磷长期在2.8-3.5mg/L波动,远超0.5mg/L的排放标准。 二、处理难题 车间排口磷浓度波动大(20-150mg/L)、场地空间受限、需同步处理重金属与COD,迫切需要找到工业含磷废水处理方案 。 三、废水改造工艺
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳二沉池运行管理方法,供大家学习和参考
回复 举报