来之市政污水处理厂的废气(恶臭)污染物浓度的计算依据
一、引子
在污水处理系统改造加装除臭装置的时候,我们经常有疑惑:这个恶臭的污染物浓度在什么范围内?敞口时候采样检测的时候准确?(这里直接給答案吧,绝对的不准确,我有几个这样测的经验,加盖收集以后的污染物因子的浓度是敞口检测数值的十几倍之多)。
但污水水中的CODcr、氨氮、硫化物等浓度是可以准确测的,这个废气(恶臭)污染因子浓度是否与废水的污染因子有关系呢?
二、依据 针对以上问题,博主查阅了相关资料以及相关书籍,主要依据《城镇污水处理空气污染物排放特征与监管技术》,总结了废气(恶臭)污染因子浓度与污水水中的CODcr、氨氮、硫化物等浓度的相关性
。
三、计算公式 依据以上的书籍,总结的计算公式如下:
计算模型:k(TVSCs)=a1×STS×ln(SCOD)+b1
式中:
k(TVSCs)——TVSCs的排放通量,mgS/(m2.h)
STS——污水中TS的含量,mg/L
SCOD——污水中COD的含量,mg/L
a1、 b1——模型中的常数参数
污水处理NH3和VCSs排放系数(单位:mg/t污水)
处理单元 |
NH3 |
H2S |
MT |
DMS |
CS2 |
DMDS |
预处理 |
3.4171 |
0.7492 |
0.1824 |
0.0271 |
0.0386 |
0.0164 |
A2/O |
18.7274 |
0.0848 |
0.0224 |
0.0567 |
0.0632 |
0.3208 |
氧化沟 |
17.7915 |
0.0471 |
0.0148 |
0.0310 |
0.0310 |
0.1056 |
SBR |
27.4493 |
0.3344 |
0.0916 |
0.0501 |
0.0156 |
0.1874 |
深度处理 |
0.8886 |
0.0037 |
0.0030 |
0.0039 |
0.0000 |
0.0051 |
MT——甲硫醇DMS——甲硫醚DMDS——二甲二硫
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1491 人订阅
阅读下一篇
化工厂废水氨氮稳定排放的处理方法化工厂废水氨氮稳定排放的处理方法 一、现场概况: 该化工企业主要生产医药中间体,该厂在新增一条生产线后,废水氨氮浓度骤升至180-220mg/L,传统工艺的处理能力完全不足,二沉池出水氨氮浓度高达65-78mg/L,远超排放标准15mg/L。 二、原废水处理系统 2 该厂采用“格栅 调节池 UASB厌氧反应器 好氧曝气池 二沉池”的传统工艺。 三、原处理工艺改造