修缮后实景
项目概况
本工程为康健街道社区卫生服务中心综合整修项目,本次修缮总建筑面积为9982平方米;门急诊楼为地上4层砖混结构建筑,建筑防火高度为14.85米;东大楼(老年护理病房)为5 层框架结构建筑,建筑防火高度为18.95米;东、西辅楼为地上3层框架结构建筑,建筑防火高度为12.15米;其他辅助用房为 1、2 层砖混结构建筑,建筑防火高度为8.65 米。
本次室内装修建筑面积为3972.5平方米,其中门急诊楼 3326.6平方米, 东大楼(老年护理病房)五层 484.6平方米,宿舍一、二楼(局部)146.1平方米, 门卫 15.2平方米。
项目实施迫切性
01
消防安全
医院现状存在疏散楼梯未封闭、走道排烟不足、部分楼层缺少喷淋系统、 缺少电气综合监控系统、不符合规范等安全隐患。
结构使用安全
医院主体建筑至今30多年,期间经过两次加层改造,并零星经过多次内部装修改造,主体结构存在较多安全隐患。
卫生防疾安全
1、医院目前存在多处交叉,大楼相邻功能出入口相互贯通,诊疗区、病区、健康人群与非健康人群流线交叉在一起,不便于管理。诊疗区内污废物通道与洁净通道交叉,不能很好的做到污染区、半污染区、洁净区的三区分开原则。诊疗区内就诊流线混乱,不能做到集中候诊,没有完整的便于管理的候诊区,相对分散及狭小。诊室区域也相对分散,不便于护士站的设立,不便于就诊、候诊的体验。在智能化管理方向目前也为空白。
2、医院医疗费水仅为一级生化处理排放,同时雨污合流,排水均不能满足要求。
供电安全
1、配电设备老化造成医疗事故隐患、消防隐患等。
2、医院安防监控、呼叫系统、电话、网络等弱电系统均存在多处盲点和管线老化,设备老旧等问题,无法满足需要。
修缮前鸟瞰图
修缮后鸟瞰图
建筑立面原状分析
02
外立面通窗与建筑风格不协调,空调外罩老旧,风格简单。
阳光房简陋、耐力板顶不隔热,功能出入口铭牌文字品质差。
外立面通窗(条窗)不满足室内单向房间的布局,隔音、防火效果差。
门卫外墙简陋
医院铜牌安装在医院铭牌内侧,未有效展示。
耐力板顶老旧
外立面空调部分位置不统一。
外立面面层破损,管道老旧。
效果图
修缮后实景
屋面原状分析
03
原状情况:
1、平改坡屋面钢架锈蚀、沥青瓦老旧(图1、图2)。
2、避雷带锈蚀(图 3)。
3、彩钢板锈蚀老旧(图4)。
4、女儿墙面层损坏(图5)。
5、平屋面积水,卷材老旧(图6)。
修缮措施:
1、平改坡屋面钢架检修更换,其他全部进行翻 新修缮。
2、避雷带进行检修更换。
3、所有彩钢板屋面进行更换采用彩钢夹芯板屋 面,钢架检修更换。
4、泛水全部进行更换,女儿墙涂料进行刷新。
5、平屋面面层铲除新做找坡、防水。
图1
图2
图3
图4
图5
图6
室外场地及停车分析
04
混凝土路面不平整
花岗石路面局部破损
黑化路面,绿化黄土裸露,品种单一
围墙涂料部分老旧
修缮措施:
1、混凝土路面修补平整后,整体新做沥青混凝土路面。
2、花岗石路面全部进行更换,因管道开挖的路面进行恢复统一颜色。
3、因管道开挖的路面进行恢复,原有沥青面层进行铲除后,整体新做沥青混凝土路面,植草。
砖车位改为沥青路面,绿化整体提升改造、补种。
4、铁门及铁艺栏杆新做油漆,围墙涂料刷新。
更多修缮后实景
05
来源:公众号上海勘察设计,如有侵权请联系删除
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑方案设计
返回版块21.15 万条内容 · 296 人订阅
阅读下一篇
上海青浦社区服务中心“以在地巧思编织社区肌理, 用温度设计唤醒生活能量 ” △ 西南角鸟瞰 | 区位禀赋:生态与城市功能的诗意交织 项目坐落于青浦区业锦路与置旺路交汇处,天生便拥有生态与城市功能双重优势。西侧紧邻并线河,滨水景观宜人,对岸分布着酒店及商业设施,生活便利与自然静谧在此平衡;南侧与体育活动公园相邻,为居民提供了休闲运动的好去处;东北侧 800 米处是崧泽遗址公园,“一河一园一遗址” 共同构成立体景观,让建筑浸润在自然与人文交融的氛围中。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发