土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 工业通风及洁净室换气次数要求汇总

工业通风及洁净室换气次数要求汇总

发布于:2025-09-01 17:15:01 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源:暖通高阶人才

如有侵权,请联系删除


工厂经常要用到 通风换气次数 这个指标, 今天就将常用标准和设计书中有关通风换气次数的内容摘录出来,供大家参考和使用。(具体数据以正式发布文件为准)


       

一、 《工业企业设计卫生标准》

 GBZ 1-2010

6.1.5.2  在生产中可能溢出……

a)事故通风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证,但在发生事故时,必须保证能提供足够的通风量。事故通风的风量宜根据工艺设计要求通过计算确定,但换气次数不宜<12次/h。


           

6.6.1 工作场所的新风应来自室外,新风口应设置在空气清洁区,新风量应满足下列要求:非空调工作场所人均占用容积<20m 3 的车间,应保证人均新风量≧30m 3 /h; 如所占容积>20m 3 , 应保证人均新风量≧20m 3 /h。采用空气调节的车间,应保证人均新风量≧30m 3 /h。洁净室的人均新风量应≧40m 3 /h。


           

6.6.2 封闭式车间人均新风量宜设计为30m 3 /h~50 m 3 /h。


         


       

   二、 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

 (GB 50019-2015

6.4.3 事故通风量宜根据工艺设计条件通过计算确定,且换气次数不应小于12次/h。房间计算体积应符合下列规定:

1 当房间高度小于或等于6m时,应按房间实际体积计算;

2 当房间高度大于6m时,应按6m的空间体积计算。


           

8.4.10  空气调节区的换气次数应符合下列规定:

1 工艺性空气调节不宜小于下表所规定的数值;

           

2 舒适性空气调节不宜小于5次/h,但高大空间的换气次数应按其冷负荷通过计算确定。


         


       

   三、 《洁净厂房设计规范》

(GB 50073-2013

6.3.1~6.3.3 按下表确定确定气流流型和换气次数。

           

注: 1 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。

       2 应根据室内人员、工艺设备的布置以及物料传输等情况采用上、下限值。


         


       

   四、 《建筑设计防火规范》

( GB50016-2014 (2018年版)

1. 锅炉房:

燃油锅炉房的正常通风量应接换气次数≥3次/h,事故排风量≥6次/h ;

燃气锅炉房≥6次/h,事故排风≥12 次/h。

  《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005


           

2. 机房:

气体灭火系统灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风,通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应≥5次/h(防护区)

  《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93(2010版)


           

3. CO 2 容器间:

CO 2 专用的储存容器间不具备自然通风条件的应设机械排风装置,排风口距地面高度≤0.5m应直通室外,换气次数4次和8次/h(事故)(储存间)


           

  4. 水泵房:

消防水泵房的通风宜按6次/h 设计


         


       

    五、  《医药工业洁净厂房设计规范》

(GB 50457-2019

9.1.4 医药洁净室内的新鲜空气量,应取下列两项中最大值:

1 补偿室内排风量和保持室内正压所需新鲜空气量之和;

2 保证供给室内每人新鲜空气量不小于40m3/h。

9.2.16  医药洁净厂房中散发各类可燃、易爆气体的甲类、乙类生产工序的通风和净化空气调节系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB?50016、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB?50019的有关规定。

9.2.17  散发有害气体或有爆炸危险气体的医药洁净室应设置事故排风装置,并应符合下列规定:

1 事故排风区域的换气次数不应小于12次/h;

2 事故排风系统的通风构件和设备应满足相应的防腐或防爆要求;


       

    六、  《电子工业洁净厂房设计规范》

(GB 50472-2008

7.2.3 洁净室(区)所需的满足空气洁净度等级的洁净送风量和气流流型,宜按下表计算。

           

注: 1 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。

                2 室内人员少、热源少时,宜采用下限值。


         


       

    七、 《硅太阳能电池工厂设计规范

(GB 50704-2011

5.3.8  洁净室换气次数按下表确定。

           

注: 1 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。

                2 室内人员少、热源少时,宜采用下限值。


         


       

    八、 化工采暖通风与空气调节设计规范

(HGT 20698-2009 

5.5.4  凡空气中含有易燃或有爆炸危险物质的房间,应设置独立的通风系统。其机械通风量应经计算或根据实际操作经验确定,但通风设备选型风量不应小于6 次/h 换气。


           

5.6.3  事故排风量应按工艺提供的设计资料通过计算确定:

  1. 换气次数不应小于12 次/h ,其风量可由正常通风系统和事故通风系统共同保证。

  2. 对放散有害气体及爆炸危险气体的泵房及压缩机房,除基本通风外,尚应另外设置8次/h换气的事故通风。

  3. 设计计算容积确定方法,当房间高度小于或等于6m时,按房间实际容积计算;当房间高度大于6m时,按6m的空间体积计算。


           

5.6.6  对于具有自然通风的单层建筑(安装有风帽或天窗) ,可设置送风式事故通风,送风换气次数亦不得低于12次/h。


         


       

    九、《实用供热空调设计手册》

和《简明通风设计手册》

           
           

           
           

         

  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了工业通风及洁净室换气次数要求汇总,多谢了。

    2025-09-09 08:48:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集中空调通风系统监督抽检及现场采样

集中空调通风系统:为使房间或者封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。          

回帖成功

经验值 +10