土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 集中空调通风系统监督抽检及现场采样

集中空调通风系统监督抽检及现场采样

发布于:2025-08-28 13:40:28 来自:暖通空调/通风排烟

来源:暖通南社

|

作者:张海云

[复制转发]

集中空调通风系统:为使房间或者封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。

         

包括:全空气系统,全水系统,空气-水系统,冷剂系统。

设计规范:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

监督抽检依据:

《公共场所卫生管理条例实施细则》第十一条第二款:公共场所采用集中空调通风系统的,应当符合公共场所集中空调通风系统相关卫生规范和规定的要求。

WS394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求:

设计卫生要求→预防性审核要点;

卫生质量要求、卫生管理要求、卫生检测要求→公共场所集中空调日常卫生监督重点;

集中空调采样、检验方法→见附录要求。

集中空调通风系统日常监督管理:

《2016年公共卫生国家监督抽检计划》:

2016 年公共场所卫生管理制度落实情况检查表;

按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案;

按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价;

按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒。

1. 建立完整的集中空调通风系统卫生档案

集中空调系统竣工图;卫生学检测或评价报告书;经常性卫生检查及维护记录;清洗、消毒及其他资料;空调故障、事故及其他特殊情况记录。

2. 对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价

《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十三条第二款:使用集中空调通风系统的,还应当提供集中空调通风系统卫生检测或者评价报告。

WS394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》卫生检测要求:

检测样本量;

抽样比例不应少于空气处理机组对应的风管系统总数量的5%;

不同类型的集中空调系统,每类至少抽1套;

每套应选择2个-5个代表性部位;

集中空调系统的冷却水和冷凝水分别不少于1个;

检验方法需要符合附录中的要求。

3. 对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价

提供的评价报告则需另外符合WS/T395-2012《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的要求。

评价报告的两种形式:评价报告表、评价报告书。

评价报告应在基本情况分析、现场调查、卫生检测、评价分析的基础上,全面、真实的反应卫生学评价的全部工作。

文字简洁准确,用语规范,结论明确。

评价报告应包括项目的基本情况、评价依据、评价内容和方法、调查与检测结果分析、评价结论和建议。

4. 对集中空调通风系统进行清洗消毒

1 )定期清洗:

开放式冷却塔每年清洗不少于一次;

空气净化过滤材料应当每六个月清洗或更换一次;

空气处理机组、表冷器、加热(湿)器,冷凝水盘每年清洗一次;

2 )特殊情况的清洗消毒

冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌;

送风质量不符合标准要求(PM 10 、真菌总数、细菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌);

风管表面积尘量、细菌总数、真菌总数不符合卫生标准;

当空气传播性疾病爆发流行时,应每周对运行的集中空调通风系统的开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等设备或部件进行清洗、消毒或者更换。

集中空调通风系统采样要求:

抽样原则:检测项目实行机组抽样检测,抽样应具有随机性、代表性和可行性。

         

抽样量:类型不同的系统以套为单位分别计算抽样量,所谓一套系统是指一台新风处理机组或空气处理机组和与之配套的风管、附件。抽样比例不应少于集中空调通风系统总数量的5%;不同类型的集中空调通风系统,每类至少抽1套。每套应选择2个~5个代表性部位。集中空调系统的冷却水不应少于1个部位。

抽检项目:冷却水中嗜肺军团菌,风管内表面积尘量,风管内表面细菌总数,风管内表面真菌总数。

空调通风系统的采样设点要求:

冷却水:冷却塔排空阀或冷却塔内进行采集。

风管:风管断面位置的选取应当在主风管(新风管、送风管、回风管)上均匀设置,检测断面应尽量布设在直线风管上;另对于300m以内的风管,每50m直线风管不少于一个检测断面;超过300m的风管,每100m直线风管不少于一个检测断面。采样点应设在风管底面上。

采样环境条件:采集风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数与积尘中致病微生物时,空调通风系统处于非运转状态。

检测冷却水中嗜肺军团菌时,空调通风系统应处于正常运转状态。

冷却水(嗜肺军团菌):

采样所需工具:广口采样瓶(灭菌、玻璃或聚乙烯材料),磨口,每瓶中加入Na 2 S 2 0 3 溶液(c=0.1mol/L)O.3mL~0.5mL。

采样量:集中空调通风系统的冷却水不应少于1个部位。每个采样点取水样约500毫升。

采样地点:距离冷却塔塔壁20cm、液面下10cm处。

注意事项:

无菌操作;采集样品应当在2d内送达实验室,不必冷冻,但要避光和防止受热;室温下贮藏不得超过15d。

冷却水卫生标准:不得检出。

风管内表面积尘量:

原理:采集风管内表面规定面积的全部积尘;称重方法得出风管内表面单位面积的积尘量;表示风管的污染程度。

风管内表面积尘量——表示风管的污染程度。

1. 采样所需工具:定量采样机器人、规格板、无纺布或其他不易失重的材料、密封袋。

         

采样所需工具:机器人、规格板、无纺布或其他不易失重的材料、密封袋。

项目

机器人采样

人工擦拭

采样面积

50cm 2 或100cm 2

采样精度为与标准方法的相对误差小于20%

50cm 2 或100cm 2

面积误差小于5%

采样点数量

每套空调系统至少选择3个采样点

每套空调系统至少选择6个采样点

采样点布置

每套空调系统的风管中选择3个代表性采样断面,每个断面设置1个采样点。

每套空调系统的风管中选择2个代表性采样断面,每个断面在风管的上面、底面和侧面各设置1个采样点。

2. 采样方法:

使用定量采样机器人或手工法在确定位置,规定的面积内采集风管表面全部积尘,并将积尘样品完好带出风管。

采样时,用2片无纺布将取样框内风管内壁上的灰尘擦拭干净,如果需要可再用2片,直至擦拭干净为止。如果积尘量较多,可先用其他工具将取样框积尘取到密封袋中,然后再用擦拭法擦拭。

3. 注意事项:

如确实无法在风管中采样,可抽取该套系统全部送风口的3%-5%且不少于3个作为采样点。

风管开孔:在风管采样时将维修孔、清洁孔打开或现场开孔,在送风口采样时将风口拆下。

表面积尘较多时用刮拭法采样,积尘较少不适宜刮拭法时用擦拭法采样。

4. 风管内表面积尘量采样过程:

在主风管采样时将维修孔、清洁孔打开或现场开孔。在送风口采样时将风口拆下。

将采样用的材料放在105℃恒温箱内干燥2h然后放入干燥器内冷却4h,或直接放入干燥器中存放24h后,放入密封袋用天平称量出初重。

在风管的采样位置确定采样面积,并将采样面积内风管内壁上的残留灰尘全部取出。

         

将采样后的积尘样品放回原密封袋中保管,并编号。

将样品按采样前准备方法处理、称量,得出终重。

将各采样点的积尘样品终重与初重之差作为各采样点的积尘重量。

根据每个采样点积尘重量和采样面积换算成每平方米风管内表面的积尘量。

5. 计算结果:

采样点积尘量:根据每个采样点积尘重量和采样面积换算成每平方米风管内表面的积尘量。

风管污染程度:取各个采样点积尘量的平均值为风管污染程度的测定结果。以g/m 2 表示。

风管内表面积尘量标准:≤20g/m 2

风管内表面微生物指标(包括风管内表面细菌总数和真菌总数):

         

1. 采样所需工具:定量采样机器人或采样规格板、灭菌棉拭子、灭菌剪刀。

项目

机器人采样

人工擦拭

采样面积

50cm 2 或100cm 2

采样精度为与标准方法的相对误差小于20%。

25cm 2

采样点数量

每套空调系统至少选择3个采样点。

每套空调系统至少选择6个采样点。

采样点布置

每套空调系统的风管中选择3个代表性采样断面,每个断面设置1个采样点。

每套空调系统的风管中选择2个代表性采样断面,每个断面在风管的上面、底面和侧面各设置1个采样点。

2. 风管内表面微生物指标:

注意事项:无菌操作。

表面积尘较多时用刮拭法采样,积尘较少不适宜刮拭法时用擦拭法采样。积尘量较多时,使用采样面积为100cm 2 的采样框,用已消毒的铲具将采样框内灰尘铲至无菌容器中(刮拭法);积尘量少无法用铲具收集时,使用采样面积为50cm 2 的采样框,用无菌棉签沾适量无菌生理盐水,擦拭采样框内的风管内表面(擦拭法)。

集中空调系统风管表面微生物测定结果:

一个系统风管表面细菌总数、真菌总数的测定结果分别按该系统全部检测的风管表面细菌总数、真菌总数测定值中的最大值给出。

风管内表面真菌总数卫生标准≤100cfu/cm 2

风管内表面细菌总数卫生标准≤100cfu/cm 2

3. 现场检测与采样的注意事项:

检测或采样时,监测人员应注意个体防护(如:采样时应佩戴口罩、一次性手套、带帽连体衣、防冲击眼护具等)。

检测采样过程中应保持采样仪器或检测仪器工作稳定性。

采样前期准备中,样品和仪器的灭菌处理。

在样品采集、运输和保存的过程中,应注意防止样品的污染,特别是涉及微生物采样时,应确保采样过程无菌操作。

使用采用机器人时,应注意采样风管断面尺寸和定量取样检测机器人外形尺寸之间的关系。

 

本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年12月8日。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯间加压送风的计算有疑问,求助各位大佬解释

再规范建筑防烟排烟系统技术标准中,对楼梯间加压送风的计算中,有一个关于N1的取值,24m以下是2,24m以上是3,请问这个是根据楼梯间自身的高度还是建筑物高度,因为很多上屋面楼梯间是超过24m的,建筑物不大于24m。如果要按24m以上设计,是否要参考表格3.4.2-3的数据

回帖成功

经验值 +10