土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯间加压送风的计算有疑问,求助各位大佬解释
悬赏求助

再规范建筑防烟排烟系统技术标准中,对楼梯间加压送风的计算中,有一个关于N1的取值,24m以下是2,24m以上是3,请问这个是根据楼梯间自身的高度还是建筑物高度,因为很多上屋面楼梯间是超过24m的,建筑物不大于24m。如果要按24m以上设计,是否要参考表格3.4.2-3的数据

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(1 )

  • ibinzh

    按楼梯间服务高度。即按你的举例情况,楼梯间服务高度不超24m。

    2025-09-05 10:57:05 来自 PC 评论 举报