土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 实用必看!低压配电柜布置和距离要求,要点一个都不能漏

实用必看!低压配电柜布置和距离要求,要点一个都不能漏

发布于:2025-08-29 10:52:29 来自:电气工程/供配电技术

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:电气设计圈   

如有侵权,请联系删除    

在电力行业工作的人都会遇到这样的一些问题,低压配电柜有些图纸的操作面是宽边,有写是长边,到底操作面是长还是宽?低压配电柜是否可靠墙摆放?两列低压配电柜面对面时,最小的距离是多少,靠墙最小的距离是多少?    
关于以上问题下面就来给大家具体解答一下。
低压配电设计规范 配电柜、配电屏通道距离的要求:
一、开关柜的操作面与柜体形式和元器件布置有关,可以是宽面,也可以是窄面,但柜体深度应该与整列低 压组柜一致。
二、 低压配电柜可以靠墙安装,但应该采用板前操作,板前维修的柜体形式。
三、两列低压配电柜面对面,考虑到操作和维修方便,最小的距离应不小于1.8米。板前操作板后维修的柜型,后面距墙距离不得小于0.8米。
附表:
《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 中对布置配电柜、配电屏通道距离的要求。

配电屏

种类

固定式

抽屉式

不受限制时

受限

制时

不受限

制时

受限

制时

单排

布置

屏前

1.5

1.3

1.8

1.6

屏

后

维护

1.0

0.8

1.0

0.8

操作

1.2

1.2

1.2

1.2

双排面对面布置

屏前

2.0

1.8

2.3

2.1

屏

后

维护

1.0

0.8

1.0

0.5

操作

1.2

1.2

1.2

1.2

双排背靠背布置

屏前

1.5

1.3

1.8

1.6

屏

后

维护

1.5

1.3

1.0

0.8

操作

2.0

2.0

2.0

2.0

前后

排屏

距墙

屏前

2.0

1.8

2.3

2.1

前、后排屏距

前排屏前

1.5

1.3

1.8

1.6

后排屏后

1.0

0.8

1.0

0.8

屏侧通道

1.0

0.8

1.0

0.8

注:

1.受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制;

2.屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道;

3.背靠背布置时屏前通道宽度可按本表中双排背对背布置的屏前尺寸确定;

4.控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按本表确定;

5.挂墙式配电籍的箱前操作通道宽度,不宜小于1m。     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.93 万条内容 · 2228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室有什么?全面解析配电室设备组成及安全隐患排查

来源:       百度文库     如有侵权,请联系删除  

回帖成功

经验值 +10