图1:配电箱箱门跨接使用编织软铜线
图2: 配电箱箱门跨接使用黄/绿相间的软绝缘导线
1、图1:配电箱箱门跨接使用编织软铜线,依据的规范是《 施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)8.1.13 ......金属箱门与金属箱体必须通过采用 编织软铜线 做电气连接。
2、图2:配电箱箱门跨接使用黄/绿相间的软绝缘导线。依据的标准是自2025年1月1日起正式实施的《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46-2024)4.1.12 ......金属箱门与金属箱体应采用 黄/绿组合颜色软绝缘导线 做电气连接。