土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气人务必了解!配电箱箱门跨接禁用编织软铜线的规范依据

电气人务必了解!配电箱箱门跨接禁用编织软铜线的规范依据

发布于:2025-08-14 10:55:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

 

图片

图1:配电箱箱门跨接使用编织软铜线

图片   图2: 配电箱箱门跨接使用黄/绿相间的软绝缘导线

1、图1:配电箱箱门跨接使用编织软铜线,依据的规范是《 施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)8.1.13 ......金属箱门与金属箱体必须通过采用 编织软铜线 做电气连接。

图片  


图片  


2、图2:配电箱箱门跨接使用黄/绿相间的软绝缘导线。依据的标准是自2025年1月1日起正式实施的《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46-2024)4.1.12  ......金属箱门与金属箱体应采用 黄/绿组合颜色软绝缘导线 做电气连接。

图片
图片
3、GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》规定:配电柜的金属框架及基础型钢应可靠接地。门和框架的接地端子间应 采用软铜线进行跨接 ,配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积应符合表6.2.4的规定。  


图片  
图片  
图片  

 
这意味着,在未来的施工现场临时用电检查中,这一细节需要相关人员注意了!  
(来源:   网络,版权归原作者)     