土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气人务必了解!配电箱箱门跨接禁用编织软铜线的规范依据

电气人务必了解!配电箱箱门跨接禁用编织软铜线的规范依据

发布于:2025-08-04 15:05:04 来自:电气工程/供配电技术

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:黄柳山庄

如有侵权,请联系删除

图1:配电箱箱门跨接使用编织软铜线

  图2: 配电箱箱门跨接使用黄/绿相间的软绝缘导线

1、图1:配电箱箱门跨接使用编织软铜线,依据的规范是《 施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)8.1.13 ......金属箱门与金属箱体必须通过采用 编织软铜线 做电气连接。

 


 


2、图2:配电箱箱门跨接使用黄/绿相间的软绝缘导线。依据的标准是自2025年1月1日起正式实施的《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46-2024)4.1.12  ......金属箱门与金属箱体应采用 黄/绿组合颜色软绝缘导线 做电气连接。

3、GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》规定:配电柜的金属框架及基础型钢应可靠接地。门和框架的接地端子间应 采用软铜线进行跨接 ,配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积应符合表6.2.4的规定。  


 
 
 

 
这意味着,在未来的施工现场临时用电检查中,这一细节需要相关人员注意了!     

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了配电箱箱门跨接禁用编织软铜线的规范依据,多谢了。

    2025-08-11 15:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • c0103
    c0103 板凳

    非常感谢楼主的无私分享

    2025-08-05 09:13:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器安装高度要保证套管距离地面2.5米?

10kv配电变压器落地安装时,例如安装在变压器室内,需要保证绝缘套管对地距离大于2.5米吗?这样是不是都要把变压器基础做高?

回帖成功

经验值 +10