人防通风工程术语:
滤芯毒室:装有通风虑毒设备的专用房间。
清洁通风:室外空气未受毒剂等物污染时的通风。
隔绝通风:室内外停止空气交换,由通风机使室内空气实施内循环的通风。
超压排风:靠室内正压排除其室内废气的排风方式。
过滤吸收器:装有滤烟和吸毒材料,能同时消除空气中的有害气体、蒸汽及气溶胶微粒的过滤器。是精滤器与虑毒器合为一体的过滤器。
超压自动排气活门:靠活门两侧空气压差作用自动启闭的具有抗冲击波余压功能的排风活门。能直接抗冲击波作用压力的自动排气活门,称防爆自动排气活门。
口部综合布置防护设计:
次要出入口防护措施(与进风口结合)
注:①滤尘室与滤毒室之间的密闭门应设在滤尘室一侧,而不能设在集气室。
②油网滤尘器应安装在靠近滤尘器一侧。
③安装油网滤尘器的墙体宜为钢筋混凝土墙体。
过滤吸收器:
用途:设在人防工程滤毒式进风管路上,用于过滤外界受污染空气中的毒烟、毒雾、放射性灰尘、溶胶和毒剂蒸气。保证在滤毒通风时,供给工事内部所需要的清洁空气。
型号和技术参数:目前全国统一采用新型过滤吸收器,从2012年5月1日起要求设计时必须采用RFP-500型、RFP-1000型过滤吸收器。
检测项目 |
RFP-1000 型 |
RFP-500 型 |
额定滤毒通风量 |
1000m 3 /h |
500m 3 /h |
阻力 |
≤850Pa |
≤650Pa |
质量 |
≤180kg |
≤120kg |
外形尺寸 |
≤870mm×623mm×623mm(A) |
≤730mm×623mm×623mm(B) |
有效储存期 |
30 年 |
30 年 |
排气活门安装位置:
排风先经过洗消间,再到防毒通道。(由低浓度到高浓度)即排气活门装在简易洗消间的墙上。
超压自动排气活门:
人防通风设计:
人防通风的目的是保证人防工程内人员的集体防护和物资防护,分为清洁式、滤毒式和隔绝式三种通风方式。防化等级丙级以上(如医疗救护工程、专业队队员掩蔽工程、人员掩蔽工程、电站控制室、食品站、生产车间等)的人防工程,战时应设置清洁、滤毒、隔绝式三种通风方式,人防物资库等防化等级丁级的,应设清洁、隔绝式通风。
滤毒式通风:战时当外界空气受污染时,进入工程的有害气体经过除尘滤毒处理,并将用过的废气靠超压排风排出工程的通风方式。
隔绝式通风:战时在隔绝防护时,关闭口部进排风系统阀门,开启回风阀和风机,使工程内的气体形成自循环的通风方式。
防空地下室进风系统组成及其原理示意图:
清洁、滤毒分设进风机:
清洁、滤毒合用进风机:
无滤毒通风:
注意:1、有条件时,图中的密闭阀门3a应设在染毒区,3b应设在清洁区。
2 、无条件时,3a和3b均可设在清洁区。
进风系统(防化等级丙级以上):
取样管、测压管的设置:
防毒通道密闭性能检测设施(第5.2.19条/第7.2.10条):
防毒(或密闭)通道气密测量装置的设置
防化通信值班室设置测压装置,测压管采用DN15热镀锌钢管,一端引入室外,管口向下;一端在防化通信值班室内通过铜球阀、橡胶软管与微压计连接。
战时排风系统平面布置示意
排风系统(防化等级乙级以上):
排气活门安装位置:
排风先经过洗消间,再到防毒通道。(由低浓度到高浓度)即排气活门装在简易洗消间的墙上。
LWP 型油网滤尘器(管式):
用途:设在人防工程清洁式、滤毒式进风管路上,战时能过滤粗颗粒的爆炸残余物,平时能过滤空气中较大颗粒的灰尘。
型号和技术参数:
型号 |
容尘量(g) |
风量(m 3 /h) |
重量(Kg) |
|||||
600 |
800 |
1000 |
1200 |
1400 |
1600 |
|||
终阻力(Pa) |
||||||||
LWP-D |
450 |
24.5 |
37.2 |
53.9 |
73.5 |
95.6 |
122.5 |
15.56 |
LWP-X |
264 |
19.6 |
29.4 |
41.7 |
55.9 |
71.1 |
86.2 |
10.73 |
防护通风工程:
LWP 型油网滤尘:滤尘器的安装:当滤尘器数量超过4块时,采用立式安装,需要布置除尘室。
①滤尘室与滤毒室之间的隔墙为密闭隔墙,在该密闭隔墙上应设密闭门,便于人员进入滤尘室安装和拆洗油网滤尘器。密闭门应设在滤尘室一侧,而不能设在集气室。
②油网滤尘器应安装在靠近滤尘器一侧。
③安装油网滤尘器的墙体宜为钢筋混凝土墙体。
④油网滤尘器安装时网眼大的一面为迎风面,网眼小的一面为背风面。
过滤吸收器:
用途:当战时外电被毁又无战时发电设备时,采用人力驱动满足单元内滤毒式风量要求,也可在正常供电时采用电力驱动,满足清洁式风量要求。
设有人防电站的工程可以只设置电动风机。
型号和技术参数:
SR900 型 |
1 、脚踏时两个人驱动,转速n=2000r/min,风量:Q=900m 3 /h;风压:P=1250Pa。 2 、电动时电机功率N=1.1Kw,转速n=2900r/min,电源为三相380伏,风量:Q=900-1650m 3 /h;风压:P=2280-1450Pa。 |
DJF-1 型 |
1 、脚踏时四个人驱动,转速n=2750r/min,风量:Q=2983-1225m 3 /h;风压:P=353-1208Pa。 2 、电动时电机功率N=1.1Kw,转速n=3000r/min,电源为三相380伏,风量:Q=1278-3273m 3 /h;风压:P=1430-410Pa。 |
超压自动排气活门:
用途:设在人防工程排风系统上,是保证人防工程超压排风的重要设备,靠活门两侧空气压差作用自动启闭的排气阀门。超压自动排气活门有两种规格:YF型和PS-D250型。
穿墙防护密闭措施:
预埋管件直径与所连接的密闭阀门、自动排气活门的接管内径要一致。
其它应注意问题:
设置清洁式、滤毒式、隔绝式三种战时通风方式的防空地下室,应在主、次要出入口密闭门(清洁区)的门框上部等相应位置设置战时通风信号装置。通风信号装置由通风方式信号控制箱和指示灯箱组成,信号控制箱安装在防化通信值班室,指示灯箱能用不同的灯光颜色显示三种通风方式,并能同时伴有音响,告知人们要转换通风方式了。
扩散室风管设置:
口部防毒通道、密闭通道安装DN50的气密测量管;
染毒区进排风管应采用2-3mm厚的钢板焊接成型,且风管按0.5%的坡度坡向室外。
住建部标准图07FJ05/P15页均未设。
电站防毒通道排气活门位置:
该图中防毒通道处密闭阀门位置应和自动排气活门对调。
因为电站机房为染毒区,为防止有毒气体渗入主体清洁区,要求清洁区形成超压,机房形成负压,只在有人员需要进出时,才打开密闭阀门,在压差作用下,自动排气活门开启,实现防毒通道通风换气。
口部预埋风管形式:
穿过密闭隔墙的通风管,应采取可靠的防护密闭措施,通常采用在密闭隔墙内预埋密闭短管的方法,其具体做法有两种,分别见图 (a)(设计规范5.2.13条)和图(b)(即国标07FK02第48页做法)。两种做法都要求在短管的中间位置焊接高度为50mm的密闭肋。
为便于和风管或其他设备连接,做法(一)中的短管在穿墙的两端(Ⅰ型)或一端(Ⅱ型)超出墙面100mm。做法(二)则采用短管的长度与墙厚相同,为便于该短管与风管连接,在短管的两端焊接相同的密闭肋(1型)或在短管的一端焊接相同的密闭肋(Ⅱ型)。短管的内径宜小于所需连接风管内径10~15mm。
做法(二)的考虑出发点是在施工时混凝土浇注模板不需要开孔,适用于连接风管与预埋短管采用连续满焊连接的安装方式,不适用于法兰连接的安装方式。两种方法均要求密闭肋与短管必须满焊,施工时应将该短管与墙内钢筋焊牢,以免错位。
一般要求按做法a,因在图集与规范不一致情况下以国家规范为准。
设扩散室:对战时不可暂停通风的物资库工程,可采用“防爆波活门+扩散室”的防护做法。
不设扩散室:对战时可暂停通风的物资库类工程,可省去防爆波活门和扩散室,采用“防护密闭门+密闭通道+密闭门”的防护做法,用(防护)密闭门代替密闭阀门。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年11月24日。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发