土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 案例2:工程量清单中的风机柔性接口未列项,是否属于漏项?

案例2:工程量清单中的风机柔性接口未列项,是否属于漏项?

发布于:2025-07-28 14:17:28 来自:工程造价/造价成本管理

来源:看工王

|

作者:王启存

[复制转发]

1 .事实阐述    

在招标中采用工程量清单计价,施工过程中已经完成了风机设备的柔性接口(三防布),但投标报价分析表中没有包含柔性接口的组价,项目特征描述中也未提及此做法。在竣工结算时,承包人认为这是漏项,而发包人则认为不是漏项。哪个说法正确?

2 .造价争议    

承包人立场: 

所填报的价格未包含风机设备的柔性接口,施工图纸中已显示此项内容,应增加清单,属于清单漏项,需重新组价。柔性接口的工作已完成,应按实际结算。工程量计算规范未显示此项内容,应补充清单子目。

发包人立场:

柔性接口已包含在风机设备的工程量清单综合单价中,未报价属于承包人的责任,不应另行补充清单子目。设备安装中包括安装柔性接口所需的材料及固定设备用的螺丝,柔性接口属于辅助材料,不是清单漏项,不得补充清单子目。

3 .案例解析    

是否属于漏项需要查看清单计价规范。工程量清单计价采用构件组价法,即每条清单以一个构件为代表。风机设备的柔性接口作为一个单独的构件,应单独列项。可依据清单计算规范相应的清单子目进行分析确定。

4 .相关依据    

1 )依据《通用安装工程工程量计算规范》( GB50856-2013 )第 12 A.8 节的规定,风机安装的清单项目编码表中并未明确要求描述柔性接口的形式。然而,在第 99 G.2 节中,清单编码为 030702008 的项目名称是柔性软风管。因此,应将其单独列为清单项目,并重新进行组价。

2 )可借鉴《通用安装工程工程量计算标准》( GB/T50856-2024 )表 A.8 节的规定,清单编码为 030108001 风机,与计算规范区别是减少了风机种类,但仍旧是仅包括设备的安装。表 G.2.1 通风管道制作安装,清单编码为 030702008 的项目名称是柔性软风管,按设计图示中心线以长度计算,是单独的列项,此处与计算规范相同。