土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 柴发机房消防验收要点总结

柴发机房消防验收要点总结

发布于:2025-07-23 11:03:23 来自:电气工程/防雷减灾

来源:机电人脉

[复制转发]

   

在火灾紧急情况下,市电供应可能中断,柴油发电机房的柴油发电机组能够迅速启动,为火灾自动报警系统、消防水泵、自动喷淋系统、消防电梯等关键消防设备提供稳定的电力支持,保障现场消防救援。

 一、柴油发电机房平面布置要求。

根据《建筑防火通用规范》第4.1.4 条:燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、 柴油发电机房 等独立建造的设备用房与民用建筑 贴邻时 ,应采用 防火墙 分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房 附设在建筑内 时,应符合下列规定:

1.当位于 人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻 时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施;

2.设备用房的 疏散门应直通室外或安全出口

3.设备用房应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔 墙和耐火极限不低于 1.50h的不燃性楼板 与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为 甲级防火门、窗

二、柴油发电机消防验收常见错误。

1.柴油发电机自启动逻辑与设计图纸不符,切除其中一路市电后就启动柴发。 根据《建筑电气与智能化通用规范图示》,发电机正常处于工作处于待机状态,当两个正常工作同时失电时,其失压信号经 “与逻辑” 向发电机控制器发出信号。 两个正常工作电源的失压信号 :可取自低压侧,也可取自高压侧。以取自低压侧为例,当变压器低压出线设置失压延时脱扣保护时,可取自变压器出线开关的辅助触点;当变压器低压出线未设置失压延时脱扣保护时,可在确保电网电源与发电机电源不存在并列可能性的前提下,取自接于变压器低压母线上的具有延时功能的低电压继电器触点。失压信号取自高压侧时类似。如下图:

2.燃油管道未设置 自动和手动关闭功能的切断阀。根据《建筑防火通用规范》 第4.1.5 条:“ 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前,应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀。 ”,如下图《建筑设计防火规范》第5.4.15图示所示:

3.发电机房未设置备用照明、疏散照明、疏散指示标志。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第10.1.11条:消防控制室、消防水泵房、 自备发电机房 、配电室、防排烟 机房以 及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置 备用照明 ,其 作业面的最低照度不应低于正常照明的照度

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.5条:照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物设置照明灯的部位或场所及 地面水平最低照度 应符合规定。第3.8.1条:避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、 自备发电机房 等发生 火灾时 仍需工作、值守的区域应同时设置 备用照明、疏散照明和疏散指示标志

此外,现场消防验收常见的发电机房问题有:油箱未设置通气管和带阻火器的呼吸阀、未设置防止油品流散的技术措施、未按要求设置防火隔墙、金属外壳未设置可靠接地、发电机间长度大于7米未设置2个出入口等问题。


 
版权声明:文章来源消防审验小知识,侵权请联系删除。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

升压站防雷接地标准及接地电阻

  一、升压站防雷接地标准是什么?  升压站的防雷接地系统设计需遵循国家和行业的相关标准与规范,其中最为重要的是《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)、《交流电气装置的接地设计规范》(DL/T 621-1997)以及《电力设施抗震设计规范》等相关文件。这些规范为升压站的防雷接地提供了详细的技术要求,包括但不限于以下几点:  1.分类保护原则:根据升压站的重要性和雷击风险,将其划分为不同的防雷类别,实施分级保护。一类防雷建筑物要求最高,需采取最严格的防雷措施。

回帖成功

经验值 +10