土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 来聊聊,箱变接地电阻通常要求≤4Ω,你知道是为啥吗?

来聊聊,箱变接地电阻通常要求≤4Ω,你知道是为啥吗?

发布于:2025-07-18 09:15:18 来自:电气工程/电气工程施工

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:电气知识课堂

如有侵权,请联系删除

箱式变电站作为重要的配电设备,其安全运行离不开可靠的接地措施。很多人会问:为什么箱式变电站的接地电阻通常被要求不大于4Ω?这个   数值   背后其实有着严谨的技术依据和应用场景限制。实际上,并不是所有情况下都必须满足≤4Ω的要求,它主要适用于高压系统采用[不接地]、[谐振接地]或[高电阻接地]方式的情形。这是因为在这些接地方式下,高压侧发生单相接地故障时,故障电流较小(一般不超过10A),此时若接地电阻控制在4Ω以内,便可将故障电压限制在相对安全的范围内(如40V),从而有效避免低压侧PE线电位升高带来的电击风险。接下来我们将深入探讨这一技术要求背后的原理与逻辑。



为什么箱式变电站的接地电阻通常要求不大于4Ω?

实际上,“接地电阻应≤4Ω”的要求是有适用条件的,并非适用于所有情况。这一标准主要适用于高压系统采用**不接地**、**谐振接地**或**高电阻接地**方式的情形,而不适用于高压系统采用**有效接地**的情况。



在上述三种接地方式(不接地、谐振接地、高电阻接地)中,高压系统的单相接地故障电流相对较小,通常不超过10A。当这样的故障电流流经箱式变电站的接地电阻Rb时,会在其上产生一个电压降。若Rb为4Ω,则该电压降为:

**U = I × R = 10A × 4Ω = 40V**

由于高压系统的保护接地与低压配电系统的系统接地常常共用同一接地极,因此低压侧的PE线对地电位也会升高至40V。这个电压低于人体电击的安全限值(通常认为接触电压限值为50V),从而大大降低了在高压侧发生接地故障时,低压侧出现人身电击事故的风险。



根据相关规范(如《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2014)第6.1.1条的规定:

> 对于工作在不接地、谐振接地和高电阻接地系统中,且向1kV及以下低压电气装置供电的高压配电装置,其保护接地的接地电阻应满足以下要求,且不应大于4Ω:

> **R ≤ 50 / I**

> 其中:

> - R:考虑季节变化后的最大接地电阻(Ω);

> - I:计算用的单相接地故障电流,在谐振接地系统中则取故障点的残余电流。



综上所述,将箱式变电站的接地电阻限制在4Ω以内,是为了确保在高压侧发生接地故障时,能够有效控制接触电压在安全范围内,保障人员安全。这一要求是基于特定接地系统和故障电流水平下的安全设计结果。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

封闭式母线槽

来源:是程九月呀  如有侵权,请联系删除         封闭式母线槽包括离相封闭母线、共箱(含共箱隔相)封闭母线和电缆母线,广泛用于发电厂、变电所、工业和民用电源的引线。封闭母线由载流 导体 、壳体和绝缘材料组成,母线壳体应采用优质冷轧钢板制成,具有足够的机械强度,防护等级为IP55。

回帖成功

经验值 +10