来源:安全工具人
隐患描述:落地式配电箱其底座周围未采取封闭措施。
依据:1.《低压配电设计规范》(GB50054-2011)第4.2.1条:落地式配电箱的底部应抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)第5.2.4条:室外安装的落地式配电(控制)柜、箱的基础应高于地坪,周围排水应通畅,其底座周围应采取封闭措施。
落地式配电箱底座周围的封闭措施至关重要,其主要目的是防止小动物(鼠、虫等)进入、防止水(特别是地面积水)渗入、防止灰尘积聚。常见的封闭措施:
1.防火泥(防火密封胶/防火堵料)——填充在箱体底座与地面基础之间的缝隙、以及进出线电缆/导管与底座开孔之间的缝隙。
2.水泥砂浆封堵——常用于底座与混凝土地面基础之间的主缝隙封闭,或作为防火泥的底层/外层保护。
3.金属或非金属挡板/盖板——在底座四周加装一圈L型或U型的金属(如不锈钢、镀锌钢板)或高强度PVC/塑料挡板,覆盖住底座与地面的接缝。挡板下缘通常用密封胶或水泥砂浆固定密封。