作为一线施工的兄弟,你肯定见过这种场景:刚拆模不久的桥墩,表面悄然爬上了细如发丝的裂纹。别小看它们!这些“隐形骨折”绝非表面瑕疵,它们像潜伏的病毒,侵蚀桥墩的筋骨,威胁着结构的百年大计。钢筋锈蚀、耐久性骤降、承载力打折...放任不管,终将酿成大患!今天,咱们就直击痛点,揪出开裂元凶,用 可落地、可执行 的硬核方案,从根上阻断裂纹基因,锻造真正表里如一的“金刚不坏之身”!
一、 裂纹“元凶”现形记:揪出潜伏的破坏因子
混凝土开裂非一日之寒,是材料、环境、施工三方“合谋”的结果:
收缩是主犯: 水泥水化消耗水分(自收缩)、水分蒸发(干缩)以及温度下降(冷缩)引发的体积收缩,当混凝土自身抗拉强度不足以抵抗内部产生的拉应力时,裂纹便应运而生。
水化热是帮凶: 大体积桥墩混凝土内部水化反应产生大量热量,中心温度高,表面散热快,巨大的内外温差导致温度应力,极易引发深层裂纹。
约束是导火索: 混凝土收缩变形时,受到底层硬化混凝土、钢筋或模板的强力约束,内部拉应力急剧升高,裂纹由此被“逼”出来。
施工不当是诱因: 材料把关不严、配合比失控、浇筑振捣不均、养护敷衍了事...每一个环节的疏漏,都为裂纹滋生大开方便之门。 核心痛点在于:施工过程未能有效“疏导”或“抵消”收缩应力与温度应力!
二、 锻造“金刚身”第一步:严控材料与配比源头
水泥选型: 优先选用中低热硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥, 严控入场温度,避免使用温度过高的新出厂水泥。 大体积混凝土必须采用低热或中热水泥!
骨料控制: 粗骨料粒径级配连续,针片状含量严控(≤15%),含泥量≤1.0%;细骨料宜用中砂,含泥量≤3.0%。 骨料洁净、级配优良是抗裂基石!
掺合料应用: 必须掺加优质粉煤灰(I级或II级)或矿粉! 粉煤灰取代水泥量宜在15%-30%,矿粉宜在20%-40%。它们能显著降低水化热,改善和易性,提升后期抗渗抗裂性。
外加剂选择: 高效减水剂是标配, 在保证工作性前提下大幅降低用水量( 水胶比严格≤0.45! )。 视情况掺加抗裂防水剂或膨胀剂(需严格试配验证)。
配合比设计: 基于耐久性要求,进行严格试配。 在满足强度、流动性的前提下, 尽可能降低水泥用量和用水量, 这是减少收缩和水化热的根本!
三、 施工“硬核”操作:关键工序生死线
模板工程: 模板必须具有足够的刚度、强度和稳定性, 拼缝严密不漏浆。 内表面彻底清理干净并涂刷优质脱模剂, 保证拆模后混凝土面光洁,减少表面阻力对收缩的约束。 大体积墩身,合理设置诱导缝或后浇带!
混凝土浇筑:
入模温度严控: 夏季≤30℃,冬季≥5℃! 高温季节采用骨料遮阳洒水降温、拌合水加冰屑;冬季采用温水拌合、骨料预热、运输车保温。
分层连续浇筑: 采用分层推移连续浇筑,严禁形成冷缝! 每层厚度严格控制在30-50cm(振动棒作用部分长度的1.25倍)。 上层混凝土必须在下层初凝前覆盖。
均匀布料与振捣: 布料均匀,避免集中倾倒冲击钢筋模板! 振捣是关键中的关键:快插慢拔、垂直插入、布点均匀(间距≤振捣棒作用半径1.5倍)、 避免漏振欠振(混凝土不再显著下沉、无气泡逸出、表面泛浆)和过振(导致离析)! 对钢筋密集处、模板角落重点振捣。 接近顶层时进行二次振捣或表面拍打抹压, 消除泌水通道和表面塑性裂纹。
温度监控(大体积): 对大体积墩身混凝土,必须实施温度监控! 埋设测温元件,实时监测内部、表层及环境温度。 控制内部最高温度≤70℃,内表温差≤25℃(规范GB 50496要求)! 超温立即启动应急降温措施(如内部冷却水管通水)。
四、 养护:决定成败的“临门一脚”
养护不到位,前面所有努力白费!
时间: 浇筑完毕,表面收浆(或二次抹压)后立即覆盖保湿! 养护期至关重要: 硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥拌制的混凝土,养护≥7天;掺缓凝剂或有抗渗要求,养护≥14天!
方式: 首选覆盖保水养护! 采用土工布、麻袋、草帘等饱水覆盖物,或专用节水保湿养护膜, 始终保持混凝土表面湿润。 也可喷淋养护(避免冷水直冲表面)或蓄水养护(适用于平面结构)。 严禁仅在表面洒水、时干时湿!
保温(尤其重要): 在气温骤降、大风、干燥或冬季, 必须覆盖保温层(如塑料薄膜+棉毡/保温毯), 严防水分快速蒸发和表面温度骤降! 大体积混凝土降温阶段,保温层拆除需严格根据测温数据逐步进行。
拆模: 侧模非承重模板,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模受损时(通常≥2.5MPa)即可拆除。 承重底模拆除,强度必须达设计值100%! 拆模后立即覆盖养护,避免风吹日晒。
五、 “骨折”已现,如何补救?
发现早期裂纹(通常宽度<0.2mm),立即评估处理:
表面龟裂(发丝纹): 清理干净后, 涂刷水泥基渗透结晶型防水材料或环氧树脂类封闭剂, 防止水分和有害介质侵入。
较深非结构性裂纹: 沿裂缝走向切割“V”型槽(深≥20mm),清理干净湿润后, 采用高强聚合物水泥砂浆或环氧砂浆仔细嵌填密实、抹平。
贯穿性或结构性裂纹: 必须报请设计和监理单位! 通常需采用 高压化学灌浆(环氧或聚氨酯类) 进行结构补强。 严禁擅自处理重大缺陷!
扼杀桥墩“隐形骨折”,绝非空谈理论,在于每个环节的极致执行!从材料源头严控,到浇筑振捣的精准操作,再到养护的滴水不漏,每一步都是锻造“金刚不坏之身”的必经之路。 记住: 质量是工程的脊梁,细节是成败的关键。 把规范刻在心里,把责任扛在肩上,用我们的双手,浇筑出真正经得起风雨、扛得住重载的钢铁脊梁!
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.99 万条内容 · 1630 人订阅
阅读下一篇
桥墩垂直度偏差:高墩如何实现“毫米级”精准对中?揭秘施工全过程纠偏控制术万丈高楼平地起,百米高墩毫米控。在大型桥梁建设中, 桥墩垂直度偏差是悬在工程质量和安全头上的一把利剑 。尤其对于动辄数十米、上百米的高墩, 毫米级的偏差在墩顶会被放大数倍 ,轻则影响上部结构精准安装,重则引发结构受力剧变,威胁全桥安危。如何实现高墩“毫米级”精准对中?这背后是一场贯穿施工全过程的精密控制战役。 一、 精准对中的基石:测量放样与基准建立
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发