5月21日,住房和城乡建设部的标准公告发布了《冷弯型钢结构技术标准》新标准(后续简称“新标准”),编号GB/T50018-2025,自2025年9月1日起实施。
图1 住房和城乡建设部关于
《冷弯型钢结构技术标准》执行的公告
该标准相比旧规范《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002(后续简称“旧规范”),有较大的改动,对设计有较大的影响,简单罗列几条有较大变化的条文。
(注:后续公众号系列文章会对新旧规范的主要变动做详细的梳理对比,同时执行新标准对设计的影响也会结合工程案例详细解读,欢迎大家继续关注。)
1、 旧规范中列出的所有强制条文新标准全部解除强条属性。
旧规范第3.0.6条、第4.1.3条、第4.1.7条、第4.2.1条、第4.2.3条、第4.2.4条、第4.2.5条、第4.2.7条、第9.2.2条、及第10.2.3条等强制性条文全部解除。新标准中不再有强制性条文。
图2 住房和城乡建设部《冷弯薄壁钢结构技术规范》
执行公告中的强制性条文
比如原来旧规范4.1.3条的强制条文,在新标准中对应条文是3.1.2条,已经解除强条属性,变为一般性条文。
图3 旧规范4.1.3条强条
图4 新标准3.1.2条一般性条文
2、新标准扩大了冷弯型钢的适用范围
新标准把冷弯型钢的适用范围从原来的2mm-6mm厚,调整扩大为0.6mm~20mm厚。新标准增加了“厚壁”(对应壁厚6mm~20mm)冷弯型钢及“超薄壁”(对应壁厚0.6mm~2mm)冷弯型钢的相关要求。冷弯型钢的应用范围日益扩大,目前我国已能生产壁厚更厚的冷弯型钢,与普通热轧型钢已无多大区别。扩大型钢使用范围后,更多的冷弯型钢构件可以适用于钢结构主体,相比热轧型钢具有更好的经济性。
图5 旧规范4.3.1条对冷弯薄壁构件的厚度要求
图6 新标准3.2.1条对冷弯构件的厚度要求
3、增加了冷弯钢材的牌号
新标准增加了冷弯钢材的牌号,增加了Q390、S280、S350、S550等冷轧钢材,并且对强度设计值按板厚进行划分。注意:这里板材的厚度和钢材牌号存在和钢标交叉的情况,在执行时应根据截面的实际处理方式来确定适用规范及其对应的强度设计值。
图7 旧规范4.2.1条冷弯钢材牌号及强度设计值
图8 新标准4.2.1条冷弯钢材牌号及强度设计值
4、调整了冷弯型钢Q390的抗力分项系数r R 的取值
新标准中对牌号为Q390的钢材,其冷弯型钢结构的抗力分项系数取1.125,其余牌号钢材取值与旧规范一致。
图9 新标准3.1.4条对钢材抗力分项系数的要求
5、调整了冷弯构件受压板件宽厚比限值
新标准对构件受压部分的壁厚要求做了调整,不再按照钢号不同控制宽厚比的限值,同时新增了Q390构件的宽厚比限值构造要求。
图10 旧规范对受压板件宽厚比的要求
图11 新标准对受压板件宽厚比的要求
6、增加拼合截面的强度和稳定验算
新标准增加了拼合截面,同时对强度和稳定验算做了相应的要求,并给出了具体的验算公式。
图12 新标准拼合截面强度及稳定验算要求
7、增加了受弯构件同时承受M和V时的验算
图13 新标准受弯构件承受M和V时的验算要求
8、增加了檩条风吸力下的稳定验算公式
新标准对檩条的强度和稳定的验算要求与旧规范一致,同时还增加了檩条在风吸力下的稳定验算。
图14 新标准对檩条在风吸力下的稳定验算要求
9、修订了部分加劲板件稳定系数计算公式
新标准修改了部分加劲板件稳定系数的计算公式。
图15 旧规范对受压构件部分加劲板件稳定系数的
计算要求
图16 新标准对受压构件部分加劲板件稳定系数的
计算要求
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
钢结构厂房网架整体提升施工-三维流程本文转载 自公众号: 工程数字BIM绘图 1、机库大厅高大独立柱及圈梁施工完成,机库大厅预埋件 (包含压杆、柱间支撑、支座、管道支架啊、钢楼梯、主檩条及提升支架)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发