1、机库大厅高大独立柱及圈梁施工完成,机库大厅预埋件 (包含压杆、柱间支撑、支座、管道支架啊、钢楼梯、主檩条及提升支架) 插入施工。
|
|
2、混凝土独立柱施工完毕,强度达到设计要求, 安装压杆、柱间支撑及柱顶网架支座。
|
|
3、在混凝土 柱顶安装提升支架。
|
|
4、机库大厅地面400厚水稳层施工完毕,在地面进行拼装 2-A 、 2-B 和 2-C三 个区 。
|
|
5、网架拼装完成后, 安装 临时提升杆、大厅网架临时提升支架、 提升设备及钢绞线,调试液压系统。 进行全面检查验收合格后,开始进行试提升。通过分级加载使 2-A区 、 2-B区 大厅 网架 区域 均脱离胎架约 100mm,再次进行全面检查,确认无异常情况后,提升器机械锁紧,静置约12小时。
将大厅网架提升 1.5m,安装大厅网架与大门桁架间嵌补杆件,焊接固定。以具备下一步整体提升条件。
|
|
6、大厅网架与大门桁架对接完成后,拆除大厅网架临时提升支架,安装大门桁架临时提升支架,具备网架提升条件。进行全面检查验收合格后,开始进行试提升。通过分级加载使 2-A区 、 2-B区 大门桁架区域 均脱离胎架约 100mm,再次进行全面检查,确认无异常情况后, 提升器机械锁紧,静置约12小时。
|
|
7、进行全面检查,测量网架变形及立柱基础沉降情况,确认一切正常后,进行 2-A区 、 2-B区 网架整体提升作业 。
|
|
8、 2-A区 、 2-B区 整体提升至设计位置,停止提升,提升器机械锁紧
|
|
9、2 -C 区网架、大门桁架拼装完成。 安装 2 -C 区临时提升杆、大厅网架临时提升支架、 提升设备及钢绞线,调试液压系统。 进行全面检查验收合格后,开始进行试提升。通过分级加载使 2- C 区 大厅 网架 区域 均脱离胎架约 100mm,再次进行全面检查,确认无异常情况后,提升器机械锁紧,静置约12小时。
将大厅网架提升 1.5m,安装大厅网架与大门桁架间嵌补杆件,焊接固定。以具备下一步整体提升条件。
|
|
1 0 、按照 2-A区和2-B区施工方法将2-C区 也提升至设计位置,停止提升,提升器机械锁紧 , 2号机库网架已全部提升。
|
|
1 1 、安装 2 -A区 、 2 -B区 和 2-C区 的嵌补杆件。
|
|
1 2 、网架全部嵌补杆件安装完成以后,进行整体卸载,提升器分级卸载,拆除钢绞线、液压提升器和提升支架,该机库网架提升施工结束。
|
|
13、安装机库屋面剩余主檩条、钢墙架。2号机库房中房施工完毕,安装机库机电管道综合支架、室内钢楼梯。
|
|
1 4 、安装机库墙面檩条、室外钢楼梯马道。
|
|
1 5 、 2号机库钢结构施工完成。
|