土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新规范实施:文物建筑应进行专业性电气火灾风险评价或常规性电气火灾风险评价

新规范实施:文物建筑应进行专业性电气火灾风险评价或常规性电气火灾风险评价

发布于:2025-06-09 10:42:09 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防技术流

[复制转发]

中华人民共和国文物保护行业标准《文物建筑电气火灾防控技术规范》WW/T 0126-2025由国家文物局2025-01-20 发布,2025-06-01 实施。


《文物建筑电气火灾防控技术规范》摘要

1 范围


    本文件规定了文物建筑的功能分类、电气火灾风险评价、电气火灾隐患整改、电气火灾防控措施设置和安全用电管理与安全检查。

    本文件适用于使用电能的且具有火灾危险性文物建筑的电气火灾风险评价、电气火灾隐患整改、电气火灾防控措施设置和安全用电管理与安全检查。本文件不适用于正在修缮中的文物建筑的电气火灾风险评价。

4 文物建筑分类


    文物建筑应根据电气火灾的防控需求,按照其使用功能进行分类,并应符合表1的规定。


5.1 一般要求


5.1.1 文物建筑的电气火灾风险评价应包括专业性评价和常规评价两种评价形式, 文物建筑的管理使用单位应组织专业人员或委托具有相应从业条件的单位对文物建筑进行专业性电气火灾风险评价或常规性电气火灾风险评价。

5.1.2 专业性文物建筑电气火灾风险评价的频次应符合下列规定:

    a)文物建筑电气系统进行改造,并投入运行1年后,应进行1次专业性电气火灾风险评价;

    b)文物建筑发生电气火灾事故后,应进行1次专业性电气火灾风险评价;

    c)常规性电气火灾风险评价的结论为整体高风险,应进行1次专业性电气火灾风险评价。

5.1.3 专业性文物建筑电气火灾风险评价的内容应符合表2和表3的规定。

5.1.4 常规性文物建筑电气火灾风险评价的频次应符合下列规定:

    a)省级以上文物保护单位,每年应至少进行1次常规性电气火灾风险评价;

    b)其他文物建筑每年宜进行1次常规性电气火灾风险评价;

    c)电气系统未实现集中维护管理的文物建筑应加大常规性电气火灾风险评价的频次。

5.1.5 常规性文物建筑电气火灾风险评价的内容应符合表2和表4的规定。

5.1.6 文物建筑的管理使用单位应对电气火灾风险评价过程中发现的电气火灾隐患应进行整改。

5.2 评价内容


5.2.1 评价单元

    文物建筑电气火灾风险评价应包括安全用电管理单元和电气系统单元的电气火灾风险评价。

5.2.2 安全用电管理单元

5.2.2.1 评价要素

    安全用电管理单元的评价应包括下列项目:

    a)组织机构;

    b)安全用电管理制度;

    c)人员资质和技能;

    d)维护管理。

5.2.2.2 组织机构项目的评价内容

    组织机构项目的评价应包括下列分项中具有电气火灾风险的内容:

    a)责任部门;

    b)安全责任人。

5.2.2.3 安全用电管理制度项目的评价内容

    安全用电管理制度项目的评价应包括下列分项中具有电气火灾风险的内容:

    a)安全责任制;

    b)制度制定;

    c)制度实施。

5.2.2.4 人员资质和技能项目的评价内容

    人员资质项目的评价应包括下列分项中具有电气火灾风险的内容:

    a)执业资格;

    b)人员培训;

    c)技能水平。

5.2.2.5 维护管理项目的评价内容

    维护管理项目的评价应包括下列分项中具有电气火灾风险的内容:

    a)技术档案;

    b)维护记录。

5.2.3 电气系统单元

5.2.3.1 评价要素

    电气系统单元的评价应包括组成文物建筑电气系统的下列项目类别:

    a)配电装置;

    b)接地系统;

    c)配电线路;

    d)用电设备;

    e)电气火灾隐患监测系统。

5.2.3.2 配电装置项目类别的评价内容

    配电装置项目类别中每一个配电箱(柜、盘)应分别作为1个独立的项目进行电气火灾风险评价,项目的评价应包括该项目下列分项中具有电气火灾风险的内容:

    a)选型;

    b)设置;

    c)运行。

5.2.3.3 接地系统项目类别的评价内容

    接地系统项目类别中每一个接地系统应分别作为1个独立的项目进行电气火灾风险评价,项目的评价应包括该项目下列分项中具有电气火灾风险的内容:

    a)接地形式;

    b)接地线路;

    c)接地电阻。

5.2.3.4 配电线路项目类别的评价内容

    配电线路项目类别中各配电箱(柜)的每一个配电回路及该配电回路上设置的保护电器、插座、照明开关应分别作为1个独立的项目进行电气火灾风险评价,项目的评价应包括该项目下列分项中具有电气火灾风险的内容:

    a)选型;

    b)敷设/设置;

    c)运行。

5.2.3.5 用电设备项目类别的评价内容

    用电设备项目类别应包括在建筑本体或建筑内设置、使用的照明灯具、电热器具、空调器具、电气取暖设备、电动机类设备及其他用电设备,每一个用电设备、每一路霓虹灯或节日彩灯应分别作为1个独立的项目进行电气火灾风险评价,项目的评价应包括下列分项中具有电气火灾风险的内容:

    a)选型;

    b)设置;

    c)运行。

5.2.3.6 电气火灾隐患监控系统项目类别的评价内容

    电气火灾隐患监控系统项目类别应包括在文物建筑内设置的电源管理系统和电气火灾监控系统,每一个独立设置电源管理系统和电气火灾监控系统应分别作为1个独立的项目进行电气火灾风险评价,电气火灾隐患监控系统项目的评价应包括下列分项中具有电气火灾风险的内容:

    a)选型;

    b)设置;

    c)运行。