土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 拱与柱连接节点有限元分析

拱与柱连接节点有限元分析

发布于:2025-05-30 10:00:30 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:结构之旅

|

作者:吴金诚

[复制转发]



01  工程背景


最近做了一个拱与柱连接柱脚节点有限元分析,跟大家分享一下。图1~图2是节点的平面大样以及三维轴侧图,钢管柱柱内设置横隔板和竖隔板,保证拱内力的有效传递;横隔板中设置浇筑洞口,保证混凝土的浇筑质量;另外,考虑到施工误差隔板厚度比相应拱截面壁厚厚2mm。


     


图1.1  拱柱脚平面大样


     

图1.2  拱柱脚平面三维轴测图


02  计算结果


2.1

混凝土构件

钢管柱内混凝土最大主应力为21.2MPa,出现在支座端,主要因为支座端应力集中导致;柱中最大主应力为16.15MPa。均满足要求。

     

      

图2.1 钢管柱柱内混凝土最大主应力(MPa


2.2

型钢构件

节点型钢应力云图变化均匀,应力较大区域主要在拱型钢、隔板及钢管柱与拱交接处,其余大部分区域应力较小,隔板有效传递拱的内力到钢管柱。此外,节点型钢应力最大应力为187.6MPa,小于Q390屈服强度,满足要求。

     


图2.2  型钢构件mises应力 (MPa


     

图2.3  拱型钢 mises 应力(MPa)

     

图2.4 竖隔板 mises 应力(MPa)

     

图2.5 横隔板 mises 应力(MPa)


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各国规范里钢结构接触面抗滑移系数的取值均不同

转载自公众号:钢结构Cost-steelstructure 很希望可以有人编一本高强度螺栓连接摩擦面处理工艺的书: 包含 不同 抗滑移系数设计值对应的 接触面处理方法施工工艺,并给出抗滑移系数设计值所对应的粗糙度范围。 尤其是对生赤锈,喷砂后生赤锈,这些涉及生赤锈的处理办法,具体到温度,湿度,时间,大气腐蚀环境……。 粗糙度参考值, 在 不能做抗滑移试验的

回帖成功

经验值 +10