土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 导管水密试验:桥梁桩基安全的“生命线”如何筑牢?

导管水密试验:桥梁桩基安全的“生命线”如何筑牢?

发布于:2025-05-14 13:35:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

在桥梁桩基施工中, 导管水密性试验 是确保水下混凝土灌注成功的关键环节。一旦导管密封不严,轻则导致混凝土离析、堵管,重则引发断桩、桩身缺陷,直接影响桥梁结构的承载力和使用寿命。本文将结合最新技术规范和实操经验, 手把手教你如何规范操作导管水密性试验 ,从前期准备到现场实施,每个细节都藏着“生死攸关”的要点!

一、为什么非做水密试验不可?

1. 导管漏水=桩基“癌症”

导管是水下混凝土灌注的“血管”,若密封性不达标,泥浆或水会渗入导管内,导致混凝土被稀释、强度降低,甚至形成空洞。例如,某项目因导管接头渗漏未及时发现,最终桩身超声波检测显示严重缺陷,返工成本超百万

2. 压力失控=施工灾难

灌注时导管内混凝土产生的压力极大(计算公式: P=γcHc-γwHw ,γc为混凝土容重24kN/m3,γw为泥浆容重12kN/m3),若导管强度或密封不足,可能引发爆管事故,威胁人员安全

3. 规范强制要求

《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)明确规定: 导管使用前必须进行水密性试验,试验压力≥1.3倍孔内静水压力或混凝土最大灌注压力

二、试验前准备:细节决定成败

1. 导管检查:逐节“体检”

检查内容 :每节导管的内壁光滑度、局部凹凸、焊缝质量, 内径偏差需≤±2mm

密封圈处理 发现密封圈缺失、老化或变形,必须立即更换 !并在钢索槽内均匀涂抹黄油,增强密封性

编号管理 :按拼接顺序对导管编号,避免现场混乱

2. 场地与设备准备

场地要求 :平整硬化地面,清除尖锐杂物,防止导管滚动损伤

设备清单

压力机(严禁使用空压机!必须采用注水加压) ;试压套、注水管、压力表(精度≥1.6级);记录表、记号笔、防锈油脂。

3. 人员安全交底

培训重点 :试验流程、压力控制标准、应急措施(如压力突降时的紧急泄压操作)。

防护装备 :试验人员需穿戴防滑鞋、护目镜,远离加压导管正面

三、水密试验实操:6步锁定“零渗漏”

Step 1:导管拼接与封闭

拼接要点 :按编号顺序对接,确保法兰盘螺栓对称拧紧, 扭矩值需符合厂家要求(通常为120~150N·m)

封闭装置安装 :在导管两端安装试压套, 注水孔必须位于管道正上方 ,以便排气

Step 2:注水排气

注水标准 :从一端缓慢注水至另一端出水, 确保充水量≥70%导管容积 ,避免残留气泡影响试验精度

常见错误 :注水过快导致气泡滞留,误判密封性。

Step 3:加压测试

压力计算 :试验压力P=Max(1.3γwHw, 1.3Pmax)

Pmax=γcHc-γwHw (Hc取导管全长,Hw为孔内泥浆深度)

加压操作 :缓慢加压至目标值, 稳压15分钟 ,压力降≤5%为合格

Step 4:渗漏检查

重点部位 :法兰接头、焊缝、密封圈处;

检查方法 :用干燥纸巾擦拭可疑部位,观察是否湿润, 渗漏点需用红色记号笔标出

Step 5:180°翻转复测

为何翻转? :部分微渗漏在正置状态下被水压掩盖,翻转后可暴露缺陷

操作要点 :翻转后重新加压至试验压力,再次稳压15分钟

Step 6:数据记录与评估

记录内容 :试验压力、稳压时间、渗漏点位置及处理措施;

合格标准 无可见渗漏且压力降达标 ,否则需更换导管或密封部件

四、施工中的“生死细节”

1. 导管埋深控制

首盘混凝土 :初灌量需确保 导管埋深≥0.8m ,防止泥浆反窜

正常灌注 埋深控制在2~6m ,过浅易断桩,过深易堵管

2. 拆管禁忌

拆卸前必测 :每次拆管前测量混凝土面高度, 确保埋深≥2m

单次拆管长度 :≤6m,避免混凝土断层

3. 时间红线

灌注总时长 :从开灌到完成≤10小时,超时可能导致首盘混凝土初凝,顶托力不足引发卡管

五、常见问题与实战对策

Q1:加压时压力表指针抖动?

原因 :管道内残留空气未排尽;

对策 :重新注水排气,确保充水率≥70%

Q2:法兰接头反复渗漏?

根治方案

检查法兰盘平整度,偏差>0.5mm需更换;

采用“双密封圈+黄油填充”增强密封

Q3:试验合格但灌注时漏水?

真相 :可能是混凝土冲击导致密封圈移位;

预防措施 :灌注前复查螺栓紧固度,首盘混凝土加入缓凝剂减少冲击力

六、结语:水密试验不是“走过场”

导管水密性试验的本质,是通过模拟极端工况来验证导管的可靠性。 一次严谨的试验,胜过十次事后补救 !在桥梁桩基施工中,唯有将每个细节做到极致,才能筑牢这条“生命线”。请牢记: 试验记录是法律责任的“护身符” ,务必留存至少3年备查 。转发本文到项目群,让团队从“知道”到“做到”,共同守护桥梁安全!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.99 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥梁桩基浇筑遇导管堵塞、进水?实战处理方案与水下浇筑关键要点全解析

桥梁桩基施工中,水下混凝土浇筑是决定桩基质量的核心环节。然而,导管堵塞、进水等问题频发,若处理不当,轻则延误工期,重则引发断桩、塌孔等重大质量事故。本文结合 2025年最新技术规范 (如《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2021),从 现场实操角度 ,深度剖析导管问题的应急处理方案与水下浇筑全流程技术要点,助施工人员 精准避坑、高效施工 !

回帖成功

经验值 +10