关于年度消防设施检测抽检比例的问题

《建筑消防设施检测技术规程》(DB32/T186—2015)适用范围为“本规程适用于建设单位申报建设工程消防验收或竣工验收消防备案前委托具有相应资质等级的消防技术服务机构对建筑消防设施施工质量进行的检测工作。”对于年度消防设施检测规范为参照本规程执行,请问年度消防设施检测是否需要按照规范第5.1.1条“建设工程所有的消防设施、设备及其部件,应按本规程全数检测。”进行全数检测?若不是,具体的抽检比例应按照什么标准执行?

[回复人]:    法制与社会消防工作处

建筑消防设施的年度检测,应根据不同消防系统确定抽检比例。以火灾自动报警系统为例,可参照 GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》第5章的规定执行。


GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》第5章

5 系统检测与验收


5.0.1 系统竣工后,建设单位应组织施工、设计、监理等单位进行系统验收,验收不合格不得投入使用。
5.0.2 系统的检测、验收应按表5.0.2所列的检测和验收对象、项目及数量,按本标准第3章、第4章的规定和附录E中规定的检查内容和方法进行,按本标准附录E的规定填写记录。