土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通空调设计步骤

暖通空调设计步骤

发布于:2025-04-30 14:48:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

一、准备工作

1、工程概况;

2、设计任务书;

3、当地能源状况;

4、当地环保、卫生、消防、人防等要求;

5、当地气象条件;

6、当地常规暖通空调做法;

7、设计依据(相关规范、规程和规定);

8、条件图;

9、当前暖通空调市场主要设备、材料情况;

规范等级及要求:

强制性规范、条文:必须执行;

国家规范、文件:一般要执行;

地方规范、文件:一般要执行;

行业规范、规程、技术措施、设计手册等:参照执行;

现行暖通主要标准、规范:

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012,2012-10-01实施。

注意:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003已废止,现行版本是GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》。

《暖通空调制图标准》GB/T50114-2010,2011-03-01实施。

辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012,2012-06-01实施。

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011,2012-05-01实施;注意与《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的关系。

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010,2011-02-01实施。

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010,2011-02-01实施。

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010,2011-02-01实施。

《医院洁净手术部技术规范》GB50333-2013,2014-06-01实施。

《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB50787-2012,2012-10-01实施。

《冷库设计规范》GB50072-2010,2010-07-01实施。

《被动式太阳能建筑技术规范》JGJ/T267-2012,2012-05-01实施。

《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785-2012,2012-10-01实施。

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010,2011-06-01实施。

《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010,2010-09-01实施。

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013,2012-09-01实施。

《低温辐射电热膜供暖系统系统应用技术规程》JGJ319-2013,2014-06-01实施。

《燃气热泵空调系统工程技术规程》CJJ/T216-2014,2014-10-01实施。

《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010,2011-06-01实施。

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013,2014-06-01实施。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版),2015-05-01实施。2018版主要修订了老年人设施,设施设备及消防器具等方面内容。

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015,2015-10-1实施。

二、方案设计

比较与分析:

负荷估算;定冷热源方案;定空调系统方式;定防排烟方式;方案文本的书写。

提资专业配合:建筑专业,给排水专业,电气专业。

1、主体

平面布置、层高要求;围护结构要求;开口位置、尺寸;预留、预埋要求;

用电点、负荷、性质;用水点、水量、水压;排水点、水量;消防控制点;BA控制点;设备荷载。

2、机房

位置、平面要求、层高;隔音要求;预留、预埋要求;新风口位置、尺寸;用水点、用水量、水压、排水点、排水量;用电点、用电负荷、电源性质。

3、管道井、风井、烟囱

位置、尺寸;围护结构要求;开口位置、尺寸;预留、预埋要求。

三、施工图设计

1、热、湿负荷精确计算;

2、冷热源方式确定与设备选型;

3、空调系统方式确定;

4、热、湿处理计算与设备选型;

5、气流组织计算(风口布置与选型);

6、风系统管道与设备布置;

7、水系统管道布置(含设备机房);

8、水力计算:

风系统:确定风管尺寸,校核设备参数;

水系统:确定水管规格,增压设备选型。

9、防、排烟系统设计:

防、排烟系统方式确定,防烟分区划分;

防、排烟风量计算;

防、排烟系统布置(风口、风阀、风机、管道);

防、排烟系统水力计算(尺寸、选型)。

10、消声、减振设计:

风系统噪声计算与消声设计(设备余压校核);机房消声、减振设计;设备减振设计。

11、自动控制系统设计:风系统控制方式;水系统控制方式。

12、图纸绘制;

13、计算书与图纸整理;

14、出图与存档。

四、施工图设计注意事项

1、热、湿负荷精确计算:

人员密度、劳动强度、工作规律;新风量标准;设备负荷密度、工作规律;逐间、逐时计算;总负荷应是整个工程逐时负荷的最大值。

2、冷热源方式确定与设备选型

冷热源方式应结合当地能源状况及当地环保、卫生、节能等方面的要求;应考虑负荷调节能力;注意其它设备与主机设备的配套设置。

3、空调方式确定

系统分区应注意负荷特征、房间使用功能情况;布置空调系统设备的可能性;注意投资成本与运行费用。

4、热、湿处理计算与设备选型

注意新风负荷及新风比的确定;设备数量注意系统布置的可能性;设备选型注意设备尺寸对建筑空间的要求。

5、气流组织计算

风口选型和数量注意系统布置的可能性;注意对气流组织的影响。

6、风系统管道与设备布置

注意风量和管道阻力的自平衡能力;注意与建筑、水、电、装修等其它专业的配合;注意设备布置维修的可能性。

7、水系统管道布置

注意与建筑、水、电、装修等其它专业的配合;注意管道布置的维修空间。

8、水力计算

注意经济流速的选择;注意管道规格的标准化;注意系统阻力应是设计工况下最不利环路的阻力之和;注意非最不利支路余压的利用与阻力平衡;注意设备动力的校核;注意设备的特性曲线与管路特性曲线的配合。

9、防排烟系统设计

尽量设计与平时通风合用;先计算平时通风系统通风量;再计算最大允许防烟分区面积;注意排烟系统的补风要求(50%);注意规范的使用范围;注意与电气专业的配合(消防联动)。

例:


图片
图片


10、消声减振设计

优先考虑降低噪声源和振动源;风系统消声应注意消声器类型和设置位置;设备减振器型号规格应优先参考设备厂家建议。

11、自动控制系统设计

舒适性空调房间的温、湿度控制不宜太复杂;注意手动控制的可能性;设置BA系统时应提供系统控制要求及控制点。

12、图纸绘制

注意图纸的版面质量;注意图纸的图层管理及文件名的管理。

五、设计质量

一、版面质量

1、图框与出图比例

A1——841*594 mm;A2——594*420mm;A3——420*297 mm。

可以加长不可加宽;标题栏、会签栏完整;工程名、图名、图号、日期等完整。


图片


2、条件图处理

保留轴号、轴线间标注尺寸;删除细部尺寸、标注;保留房间名称;轴线层应关闭;所有建筑线条用细线表示;删除其它与本专业无关的内容;如索引号、门窗编号等。

3、标注

各标注字体样式和大小应统一;无乱码;汉字采用细体字;字母和数字采用新罗马体;出图字体高度不少于2mm;标注不标在风管内;文字方向向上;平面设备、风口等标注应完整。


图片


平面设备、风口等标注应完整;定位尺寸应合理、完整;水、汽管道所注标高未予说明时,表示管中心标高。

矩形风管所注标高未予说明时,表示管底标高;圆形风管所注标高未予说明时,表示管中心标高。管道标注管外底或顶标高时,应在数字前加“底”或“顶”字样。

低压流体输送用焊接管道规格应标注公称直径

公称通径的标记由字母“DN”后跟一个以毫米表示的数值组成,如DN15、DN32。

输送流体用无缝钢管、螺旋缝焊或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管,当需要注明外径和壁厚时,用“D(或φ)外径×壁厚”表示,如“D108×4”、“φ108×4”。

在不致引起误解时,也可采用公称通径表示。

多条管线的规格标注方式:


图片


风口、散流器的规格、数量及风量的表示方法:


图片


标注定位尺寸或标高时,应至少应有一个自由段:


图片


4、图面表达

粗细线要求:

基本宽度值:0.18、0.35、0.5、0.7、1.0mm;

单图两种线宽:b、0.25b;

单图三种线宽:b、0.5b、0.25b。

线形与用途:

粗线:本专业管道;

中粗:本专业设备轮廓线;

细线:建筑轮廓线、标注及其它。

常见问题一:

图面图例与图例表不符;

设备尺寸不按比例绘制;

出图时粗细线及线型无法区分;

文字重叠;

设计说明内容不全或填写与本工程不相关内容;

设备与管道连接表达方式不对;

管道布置超出外墙;

水管图上未删除风管内容;

水图与风图设备位置矛盾;

常见问题二:

平面图套错(一层平面当二层平面);

单位书写不对:kJ、W、kg、kPa。

计算书封面工程名不对;

无目录或目录与正文不符;

目录中页码与正文不符或乱码;

公式错误:如,G=Q/(ir-is)写成G=W/(ir-is);

文字错误:如,“水利计算”、“维护结构”;

设计质量:

常见问题一:

工程概况错误严重;

室外计算参数表述不完整;

室内设计计算参数不合理,部分未设计空调的房间设计了参数;

方案选择中文字阐述不清;

方案选择在热湿处理计算之后;

冷负荷计算中人员离开时间与关灯时间不一致;

数据处理问题,小数点后保留位数;

冷负荷计算表格杂乱无法识别;

冷负荷计算无汇总、无结论;

常见问题二:(热湿处理计算)

无热湿处理过程图;

过程图编号与公式编号不符;

过程图处理方案与计算中方案不符(再热式系统);

新风量选择前后矛盾;

因新风量调整引起新风比变化,混合点参数未做调整;

计算出数据前后矛盾(风量);

常见问题三:(设备选型)

选型依据不对或不全;

设备选型未计算冷量;

选型结果前后矛盾;

富裕量是否考虑未交代或交代不对;

设备技术参数不全;(型号、规格、风量、冷量、功率、外形尺寸等)

常见问题四:(气流组织计算)

文字阐述前后不连贯;

风口布置原则前后矛盾;

“颈部风速”写成“劲部风速”;

风速选择与风口规格选择自相矛盾;

射程是否符合要求未复核;

常见问题五:(水力计算)

无简图或简图与图纸不符;

无管段编号;

编号方法不对;

水力计算表编号与简图编号未对应;

末端阻力未计;

局部阻力均为零;

回风管阻力未计;

设备阻力未计;

供、回水管阻力未叠加;

计算结果无结论。

常见问题六:(系统布置)

回风管道布置不合理(位置、尺寸);

回风口不合理(散流器,数量,尺寸);

新风与回风混合方式不对(调节阀);

新风口位置不合理(过道,车道);

防火阀遗漏(设备出风段);

调节阀设置不合理(无、不全、多余、位置);

三通没有顺气流方向;

风管尺寸变径不合理(前后风速、高度)。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某大型商业综合体的暖通空调设计

1 项目概况 某大型高端商业综合体坐落于广州市天河路与天河东交界外西北角,东为天河东路,南面天河路,西面为规划路,北为华文街。本工程为大型综合式建筑,主体建筑可分为五个组成部分,包括:1栋212m高的39层办公楼( 下称办公楼一);1栋160m 高的28 层办公楼(下称办公楼二),其中最顶上的8 层为一精品酒店; 一座131m 高的28 层五星级酒店(下称酒店A);以及一座8 层的文化中心。 各组成部份分别位于用地的四角,利用裙楼商场将各部份联合在一起。裙楼商场包括两层地上层,两层地下层,还有两层地下车库及装卸货区/机电房。

回帖成功

经验值 +10