土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 设计参考!某商场租户增设独立空调情况调研与后期建议总结

设计参考!某商场租户增设独立空调情况调研与后期建议总结

发布于:2025-04-30 10:22:30 来自:暖通空调/专家热线

来源:机电人脉

|

作者:凯惠徐工

[复制转发]


 

   

作者 凯惠徐工 

#1 项目简介

T商场位于内环内,商场建筑面积约12万m2,2021年开业。

商场空调交房标准:
每个租户预留空调水管,FCU由租户自理。

#2 租户需求

  • 租户进驻后,共有45家店铺另行增加了独立空调,占总店铺数21%.
  • 增设空调的租户中,餐饮租户的占比最大,占到80%. 比例分布图如下所示。
 

餐饮租户需求

  • 有36家餐饮租户增加了分体空调,占所有餐饮租户的51%.
  • 去除奶茶咖啡面包等软餐饮店铺,实际饮食店铺增设空调的占比67%. 比例分布图如下所示。
 
  • 餐饮各细分分类中加装空调店铺数量和比例如下。
 

餐饮增设独立空调用途:

  • 餐饮增加独立空调用途数量统计如下,分别用于延时营业、厨房空调、冷菜间和补充冷量。

  • 沿街的餐饮有提前/延时运营要求,会增加延时空调。
  • 冷菜间根据《餐饮业食品卫生管理办法》需设置独立单冷空调保持房间温度。
  • 火锅店空调负荷在400W/m2以上,一般会增设空调。
 

非餐饮租户需求

  • 非餐饮店铺增设独立空调主要是提前营业需求。
  • 超市有冷链空调需求,建议设计阶段预留井道。
  • 培训、早教等教室人员密度较大,冬季易过热,有增设VRV需求。
 

#3 外机位置

  • 外机位置分为     本地吊顶高位     设置和     室外空间     设置。
  • 室外空间设置外机的租户26家,占商场总商铺数的12%.

外机机位——吊顶高位

  • 租户的冷菜间、刺身间、烧腊间等功能房间会设置独立空调。
  • 空调基本为分体挂壁机,容量在1~2HP,常年制冷。
 

外机机位——室外空间

  • 外机的室外位置一般考虑就近的屋顶、外墙百叶、地库等。
  • 超市冷链的散热量较大,建议设在屋顶。
 

注意事项:

  • 屋顶外机位置应预留,避免管线明露。
  • 地库设置点应考虑化霜水排水。
  • 地库集中设置外机,局部区域的温度偏高。
 
 
 
  • 内外机竖向通道本项目前期未考虑预留,后期增加较困难。
  • 冷链空调管井后加而损失了租赁面积,且管井在租户区内不便后期检修。
  • 路由较曲折影响部分6匹等小容量用户冷媒长度接近理论长度,影响空调效果。
 

#4 后期建议

  • 超市、影院、KTV等主力租户前期设计阶段建议考虑冷媒管井和外机位置。

  • 临街或室外直通店铺建议预留冷媒路由和外机位置。

  • 餐饮建议按防火分区预留冷媒管井,可结合空调水管井设置,此时空调水管井需设置检修门。

  • 屋顶外机位建议在设备区预留,避免后期占用绿化。

  • 外机设置在屋面,则对应竖向管井需要设置出屋面狗屋。

  • 地库外机位置不可影响停车位,同时要有排水条件。

  • 室外机应避免直吹充电桩。