经常做消防工程的朋友都很清楚,消防设施施工,越来越需要按照规范施工,验收也是越来越按规范、标准执行。这对于建筑消防设施来说,除了需确保功能、性能,采取的技术措施也需按照规范、标准来施工。错误的做法,现场验收时,一不小心就是通过不了。
1、 设计为两路市政供水,施工现场为一路,不满足设计及规范要求
问题描述: 室外消火栓系统由市政两路供水时,现场只引入一路,或虽然引入两路,但未从不同市政给水干管引入,不满足两路供水要求。不符合 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第 6.1.3条规定。
2、消防水池、消防水箱未设置就地水位显示装置,或水位显示装置无刻度,消防控制室内消防水池、消防水箱水位显示装置设定值有误
问题描述 :消防水池、消防水箱未设置就地显示水位装置,或设置水位计无刻度标识、或电子液位计数值显示错误。不符合
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第
4.3.9条规定。
3、
消防水泵吸水管变径处未采用管顶平接,形成气囊
问题描述 :
吸水管若气囊,将减少过流面积,减少水的过流量,导致灭火用水量减少。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.13条规定。
问题描述 :
消防水泵吸水管上未设置压力表,无法判断吸水管真空压力。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.17条规定。
5、
消防水池有效水容积不足,或消防系统未充水,不满足设计要求
问题描述 :
为节约用水,消防水池充水未到达最高有效水位,消防水容积不满足设计要求。
不符合
《消防设施通用规范》 GB55036-2022第
3.0.1条规定。
错误做法 :水位标识未达到最高有效水位,稳压泵压力表数值为零,显示系统未充水
参考做法 :充满水,就地液位显示满足有效水位要求。
问题描述 :
消防水泵房门口未设置挡水门槛,存在雨水等进入消防水泵房,可能掩埋水泵等设施。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.5.14条规定。
错误做法 :
消防泵房门口未设挡水门槛 (照片应满足条件,>15cm地面高度)
7、
高位消防水箱间或消防泵房内稳压泵启、停泵压力值设置有误
问题描述 :
稳压泵电接点压力表设置值有误,应按照图纸设计值设置。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.3.3条规定。
错误做法 :压力表启停泵压力值设置为0.08~0.17MPa,不满足设计要
8、带空气隔断的倒流防止器设于设于室外地下表井、阀门井内,设置位置有误
问题描述 :带空气隔断的倒流防止器设于设于室外地下表井、阀门井内,设置位置有误,应调整设置位置。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第
8.3.5条规定。
错误做法 :带空气隔断的倒流防止器设置室外阀门井内,未设置排水措施
9、
消防水泵吸水管出水管上选用暗杆阀门没有开启刻度和标志
问题描述 :消防水泵吸水管出水管上选用暗杆阀门没有开启刻度和标志,现场检查中水泵进出管上采用暗杆闸阀无法判别阀门启闭状态,且整改工作量较大。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.13条规定。
问题描述 :消防、给水等管线等因条件限制必须穿过防火墙时,要用弹性较好的不燃材料或防火封堵材料将管道周围的缝隙紧密填塞。对于采用塑料等遇高温或火焰易收缩变形或烧蚀的材质的管道,要采取措施使该类管道在受火后能被封闭,如设置热膨胀型阻火圈或者设置在具有耐火性能的管道井内等,以防止火势和烟气穿过防火分隔体。
不符合
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版)第
6.1.6条规定。
有关防火封堵措施,在中国工程建设标准化协会标准《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154︰2003 中有详细要求。
错误做法 : 管线穿防火墙处未作防火封堵
参考做法 :防火封堵材料将管道周围的缝隙紧密填塞
11、
室外消火栓采用 SS150/80 型,消火栓取水口与水龙带接口不匹配
问题描述 :SS150/80 型指公称通径为 150mm、吸水管连接口为 150mm、水带连接口为 80mm 的地上消火栓。建设工程常备水带接口为 65mm,无法与 80mm 的接口连接。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第
7.2.2条规定。
错误做法 :水带连接口为 80mm 栓口,不满足要求
问题描述 :
暗装在走廊、管井等隔墙的消火栓箱未在背面设置防火隔板等措施,不满足隔热性能。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第
2.3.10 条规定。
错误做法 :暗装的消火栓箱破坏了管井隔墙的耐火性能
参考做法 :消防箱背面设置防火板满足原墙体耐火极限要求
问题描述 :在设置市政消火栓的城镇道路和建筑周围设置室外消火栓的道路沿消火栓一侧、建筑外墙或附近设置消防水泵结合器沿车辆停靠的场地,应留出一辆消防车车位的空间,并设置相应的警示标志以提示该区域在任何时候不允许被非消防车辆占用。
不符合
《 建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第
12.0.1条规定。
参考做法 :室外消火栓沿道路方向各 5m范围内禁止停放机动车
问题描述 :
消防水箱、水池溢流管未安装集水喇叭口,喇叭口下未设置垂直管段。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第
5.2.6条规定。
错误做法 :消防水箱溢流管未设置喇叭口,且未设置喇叭口下垂直管段
问题描述 :
消防泵房未设置检修通道,不便于设备检修。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第
5.5.2条规定。
错误做法 :各类管道布满泵房,无检修和人员通行通道
16、消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级低于IP55;消防水泵、稳压泵未设置就地强制启停泵按钮
问题描述 :消防水泵房内有压水管道多,一旦因压力过高如水锤等原因而泄漏,当喷泄到消防水泵控制柜时有可能影响控制柜的运行,导致供水可靠性降低,因此要求控制柜的防护等级不应低于 IP55,IP55 是防尘防射水。当控制柜设置在专用的控制室,根据国家现行标准,控制室不允许有管道穿越,因此消防水泵控制柜的防护等级可适当降低,IP30 能满足防尘要求。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第
11.0.8、
11.0.9条规定。
错误做法 :消防控制柜防护等级达不到IP55 要求
参考做法 :消防控制柜防护等级达到 IP55 要求,并设置有应急启动按钮控制柜
17、车库消防箱宽度超出柱子,影响停车,或设置在柱子后面,不便于取用
问题描述 :
消防箱设置在柱子正面,且宽于柱子,影响停车。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB
50974-2014)第
7.4.7、
12.3.10条规定。
参考做法 :消防箱尺寸为 750(高)X500(宽)X240(厚)
问题描述 :
消火栓栓口安装在门轴侧。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第
12.3.9条规定。
问题描述 :
建筑防火消防管道穿越楼板,墙体未做套管。
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第
12.3.19条规定。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发