土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何确定空调送风状态?7步就能准确确定送风量和状态点

如何确定空调送风状态?7步就能准确确定送风量和状态点

发布于:2025-04-21 14:51:21 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源 暖通家族

如有侵权,请联系删除  


图片

在确定了空调房间冷(热)、湿负荷后,即可确定为消除室内的余热和余湿、维持空调房间所要求的空气参数所必须的送风量和送风状态。


一、空调房间的换气次数

空调房间的换气次数,是空调工程中用以确定送风量的一个重要指标。表示为

图片

换气次数n不仅与空调房间的功能有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气质量等因素有关,下表是一部分房间换气次数的推荐值。

图片
图片
图片
图片


二、空调房间内每人所需新风量

在通风和空调工程中,每人所需新风量是一个重要的数据,推荐值见上表。

然后,按以下步骤确定送风量和送风状态点: