来源:机电天下 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
要求:
① 镀锌管应为内外热镀锌管,钢管内外外表镀锌层不得脱落,锈 蚀等现象,钢管内外径符合国家标准(低压流体输送用焊接钢管)GB/T3091,或(输送流体用无缝钢管)GBT8163;
② 管网安装前应校直管道,并清除管内杂物,在具有腐蚀场所, 做防腐处理;
③ 沟槽管件符合(沟槽式管接头)CJ156,(球墨铸铁件)GBT1348要求,橡胶密封圈的材料应为EPDN(三元乙丙胶);
④ 沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和 开孔机加工,并做好防腐处理,沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂纹和赃物。
要求:
① 喷头安装必须在系统试压冲洗合格后进行,严禁带喷头试压;
② 管道支架安装位置不应妨碍喷淋头的喷水效果,支吊架与喷 头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜 大于750mm。
要求:
① 报警阀组的安装应在供水网试压,冲洗合格后进行,安装时应先安装水源控制阀,报警阀,然后进行报警阀的辅助管道的连接;
② 报警阀组安装的位置:当设计无要求时应安装在便于操作的明显位置,距室地面高度1.2m;两侧与墙的距离不应小于 0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m,凸出部位之间的 距离不应小于0.5m,室内地面应有排水设施;
③ 试验压力为工作压力的2倍,保压不少于5min。
要求:
①使用专用滚槽机和开孔机,并应做防腐处理,管口平整、 沟槽和空洞不得有毛刺、破损性裂纹及赃物、槽深见附 表,压槽后与管件做适配。
①严密性试验,以不渗漏,无损伤为合格,试验数量每批 抽查1%,但不少于5个,试验压力3.0MPa,保压时间不 得少于3min 当两只及两只以上不合格时,不得使用该 批喷头,当只有一个不合格,在抽查2%,但不少于10 只,重新试验不合格时,不得使用该批喷头。
②试压管件不允许使用玛钢管件,本照片为参考做法。
要求:
① 使用专用滚槽机和开孔机,并应做防腐处理,管口平整、沟槽和孔洞不得有毛刺、破损性裂纹及赃物。
要求:
强度试验,在20℃最大工作压力的1.5倍,严密试验,最大工作压力的1.1倍。
要求:
① 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm,阀门中心距箱侧面为 140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差±5mm,箱体安装的垂 直度允许偏差为3mm。
要求:
① 当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
要求:
① 安装位置便于检查试验,有相应排水能力;
② 末端设压力表。
要求:
① 阀门处安装固定支架。
要求:
① 管道穿越沉降缝处加金属软接头;
② 软接头两端设固定支架。
要求:
① 水流指示器、信号蝶阀安装间距一般在500mm左右;
② 规范:5.4.3 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水 流指示器间的距离不宜小于300mm。
要求:
① 管道宜采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺, 丝扣不得有缺丝断丝现象;
② 当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不宜采用补芯,当 需要补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过2个;公称直径大 于50mm的管道不宜采用活接头。
③ 拧紧管件后余1-2扣;
④ 外露丝扣应做防腐;
⑤ 填料不得挤入管内。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
全文强条!GB55038-2025住宅项目规范之给排水相关条文梳理现批准《住宅项目规范》为国家标准,编号为GB 55038-2025,自2025年5月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准、现行国家标准《件字建筑规范》GB 50368-2005和下列现行工程建设标准相关 强制性条文同时废止。 一、《建筑采光设计标准》GB 50033-2013第4.0.1条。 二.《住宅设计规范》GB 50096-2011第5.11、5.33、5.44、5.5.2、5.5.3、5.6.2、5.6.3、5.8.1、6.1.1、6.1.2、6.13、6.2.1、6.2.2、6.2.36.24 625 631、632、635 641 647、652 661 663 671 691 696、 6101、6104 711 713 721 732 811812 813 814(1 3 4) 817 821 822 826 8210 8211 8212 833 836 841 843 844 853、 873、8748.7.5、8.7.9条(款)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2025-04-25 09:14:25
赞同0
-
wanshuns
板凳
2025-04-25 09:13:25
赞同0
加载更多14项管道消防水专业细部节点做法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报
14项管道消防水专业细部节点做法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报