1、二次提升泵选型应考虑时变化系数。工作水泵数量不应少于2 台,泵池调节容积应大于最大泵5min 流量;

2、在满足功能需求及管线布置的前提下,二次提升泵出水优先采用单泵单管设计;

3、深度处理优先采用混凝沉淀工艺,型式采用高效沉淀池。平均日平均时流量下,混合时间宜为l min, 絮凝时间宜为10-15min, 沉淀区表面负荷宜为6-9m3/(m2·h );

4、原则上市政生活污水处理厂执行一级A出水标准时,高效沉淀池后的过滤单元可取消或根据实际情况暂缓实施。设置过滤单元的建议采用滤布滤池或活性砂滤池,若出水执行高于一级A标准,建议采用V型滤池。在执行一级A出水标准时,滤布滤池工艺平均流量下滤速8-10m/h,   活性砂滤池平均滤速8-12m/h, V 型滤池平均滤速5- 8m/h;

5、露天布置的斜板或斜管沉淀池连同混合反应段上方应设计遮阳设施;

6、回用水送水泵及反冲洗水泵优先采用立式或卧式双吸,泵反冲洗水泵出口采用微阻缓闭止回阀;

7、深度处理段应设计过滤单元的超越管线;

8、高效沉淀池出水堰前各区域段衔接应采用淹没出流,避免跌水;

9、高效沉淀池应设计半放空、放空管以满足调试运行需求;

10、高效沉淀池絮凝段搅拌器应采用变频控制, 沉淀区宜设置泥位观察管及取样管;

11、高效沉淀池的回流污泥泵及剩余污泥泵应根据工程污泥性状,采用防止引起污泥破碎的螺旋离心泵,回流污泥泵应设变频。

12、高效沉淀池设计说明中应注明“斜管支架及固定装置由斜管厂家配套提供”。