1. 消防水泵接合器的功能和分类
(1) 功能
消防水泵接合器是固定设置在 建筑物外, 供消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的 预留接口 。在火灾情况下 , 当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。
(2) 分类
消防水泵接合器按安装形式可分为地上式、地下式、墙壁式和多用式。按出口的公称通径可分为 100mm 和 150mm 两种 ; 接公称压力可分 1.6MPa 、 2.5MPa 和 4.0MPa 等多种 ; 按连接方式可分为法兰式和 螺 纹式,法兰式是目前主流产品。
(3) 组成
消防水泵接合器由接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀等组成。
2. 消防水泵接合器的设置范围
下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器,且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置 :
(1) 设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火系统的建筑 。
(2) 6 层 及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑 。
(3) 5 层 及以上并设置室内消火栓系统的厂房。
(4) 5 层 及以上并设置室内消火栓系统的仓库。
(5) 室内消火栓设计流量大于 10L/s 且平时使用的人民防空工程。
(6) 地铁工程中设置室内消火栓系统的建筑或场所。
(7) 设置室内消火栓系统的交通隧道 。
(8) 设置室内消火栓系统的地下、半地下汽车库和 5 层及以上的汽车库。
(9) 设置室内消火栓系统,建筑面积大于 10000 ㎡ 或 3 层 及以上的其他地下、半地下建筑 ( 室 ) 。
3. 消防水泵接合器的设置要求
(1) 消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/s~15L/s 计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 3 个时,可根据供水可靠性适当减少。
(2) 消防水泵接合器的供水范围应根据当地消防车的供水流量和压力确定 。
(3) 消防给水为竖向分区供水时,在消防车 供水压力范围内 的分区,应 分别设置 水泵接合器 ; 当建筑高度 超过 消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的 吸水和加压接口 。
(4) 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m ,并不宜大于 40m 。
(5) 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.70m ; 与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m ,且 不应安装在玻璃幕墙下方 ; 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离 不大于 0.4m ,且 不应小于井盖的半径 。
(6) 水泵接合器处应设置 永久性标志铭牌 ,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
0人已收藏
1人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
25S402《室内管道支架及吊架》25年4月1日实施国家建筑标准设计图集 25S402《室内管道支架及吊架》25年4月1日实施,是在 03S402 基础上全面修订的新版本,主要针对民用建筑与一般工业建筑的室内给排水管道支撑系统进行优化,以下是其核心特点及主要修改内容: 一、核心特点 多场景适用性提升图集适用于新建、改建和扩建项目中 DN15~DN500 的金属管、非金属管及复合管支架设计,部分地面水平管支座可扩展至 DN900。系统运行环境温度范围为 - 20℃至 150℃,工作压力≤1.6MPa,覆盖了常规建筑给排水工程的主流需求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
回复 举报