随着城市规模的不断扩张,地铁在城市交通体系中的地位愈发重要。但地铁运行的安全隐患也逐渐凸显,雷电、电网异常引发的浪涌电压,如同隐藏在暗处的“杀手”,时刻威胁着地铁电力设备的安全,进而影响整个地铁系统的正常运转。因此,科学合理地选择浪涌保护器,对保障地铁安全运营意义重大。
回顾2019年4月19日那个雷雨交加的下午,上海轨交浦江线汇臻路站因供电轨道遭受雷击,出现烟雾故障。尽管未造成人员伤亡,却使全线列车限速行驶,发车频率降低,给乘客的出行安排带来极大困扰。这一事件敲响了地铁防雷安全的警钟,凸显了安装浪涌保护器的必要性,它是保障地铁稳定运行的关键防线。
在选择地铁浪涌保护器时,需全面综合防雷分区、设备耐压能力以及系统的实际保护需求等要素。通常,会采用一级SPD与二级SPD协同工作的防护模式。
以地铁动力照明系统为例,一级SPD安装于总配电柜,承担着抵御雷电浪涌的首要任务。它应具备强大的通流能力,能有效应对较大的雷击电流。在总配电箱所处的LPZ0与LPZ1边界,冲击电流≥20kA的I类SPD是较为理想的选择,例如EPO-25AL-385/3PN、YSPD-25HA/3PN等型号,可有效削减进入供电系统的雷电能量。
二级SPD则安装在动力照明系统内部设备的配电柜中,起到进一步防护的作用。标称放电电流(In)≥40kA的II类SPD能满足大多数配电箱的电力防护需求。交流柜、UPS柜可选用EPO-80BL-385/3PN型浪涌保护器;220Vac单相电源和220Vdc直流屏则适配EPO-40CL-385/2P、EPO-40CL-385/1PN型号,以此实现对剩余过电压和过电流的精准控制。
浪涌保护器拥有诸多显著优势。其过电压耐受性能好,T1级浪涌保护器能够连续500小时耐受500V电压,通流量可达100KA(10/350us),在存在谐波的轨道交通环境中也能稳定运行,有效对抗雷电浪涌冲击。同时,它的环境适应性极佳,采用热塑性塑料外壳和防凝露密封设计,无惧地铁内潮湿、易腐蚀以及温差大的恶劣环境。此外,它还配备了可视化故障指示窗口,通过红绿色灯清晰显示工作状态,方便快速诊断故障,极大地提升了更换维护的便利性。
除动力照明系统外,在地铁的通信、自动检票、信号等关键系统中,都有与之适配的浪涌保护器。易造不断深耕技术创新与产品研发,致力于为地铁系统提供更优质、更可靠的浪涌防护方案,为轨道交通行业的安全发展持续助力。
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.72 万条内容 · 245 人订阅
阅读下一篇
电气接地系统:TN 系统凭什么 “称霸”?其优势在哪搞电气的人对接地系统都不陌生。不过,好多刚入行的朋友,对接地系统有哪些不同方式,在啥地方能用,还不太清楚。其实接地这事儿不难理解,就是把电力系统、电气设备的 中性点 ,还有设备露在外面能导电的部分,以及设备外面的导电部分,用导体和大地连起来。接地系统按用途分,有工作接地、系统接地、防雷接地和保护接地;从系统规模来看,有大电流接地系统和小电流接地系统;要是按接地的具体做法分,又有直接接地、通过消弧线圈(或者接地变压器)接地,还有不接地这几种。在这么多接地系统里,TN 系统为啥能 “称霸” 呢?它到底好在哪儿?接下来咱们就一起唠唠。