地下室顶板采用加腋大板时塔楼周边高差处支座条件有误。
问题解析
土木吧
地下室顶板在塔楼周边通常存在较大的高差,导致地下室顶板不连续。在楼板高差处,结构的边界条件一般设定为校接。当地下室顶板采用加腋大板做法时,塔楼周边由于室内外高差导致顶板不连续,高差处边梁不能承担加腋大板的支座弯矩。若此时仍在塔楼周边对地下室顶板加腋,将导致楼板边界条件设置不合理 (图 4.4-1)。
地下室顶板加腋大板边界条件设置借误,将会导致以下问题。
(1) 地库顶板在高差处支座计算弯矩大于实际承载能力。
(2) 板支座弯矩传递给高差处边梁,使边梁承受较大的扭矩。
(3) 地下室顶板边跨跨中弯矩、内跨支座弯矩计算值偏小。
当塔楼边梁不能作为地下室顶板的固端支座时,塔楼周边高差处的地下室顶板不宜加腋 (图 4. 4-2)。