1、风管穿越人防密闭结构

风管穿越人防密闭结构预埋注意事项

1.预埋管件应除锈,并在内刷红丹漆两道,随土建施工时一起浇捣在墙内
2.预埋管直径与所连接风管直径一致
3.预埋短管应与结构钢筋焊接固定牢靠;标高、水平尺寸严格按图施工
4.详见 <人防地下室通风设备安装图集> :07FK02-48页

2、测压管预埋

作用:用于战时测量工程外界压力

1.测压管采用DN15热镀锌钢管,暗埋于人防顶板内
2.穿越人防密闭墙应加密闭肋
3.预埋管离墙距离不小于100mm
4.详见 <人防地下室通风设备安装图集> :07FK02-56页

3、测密实性短管

作用:工程竣工后测量人防区域气密性

1.密实性短管设置在密闭通道、防毒通道的防护密闭墙上。管径为DN50(热镀锌钢管)
2.本项目采用A型短管,两端套带外丝管帽密闭封堵。
3.密闭肋采用3~4mm的钢板制作,并应与结构钢筋焊牢。
4.详见 <人防地下室通风设备安装图集> :07FK02-60页
DN50 测密实性短管

图集做法

4、油网过滤器洞口预留

作用:一般设置在集气室墙上,过滤空气中的灰尘

1.本项目油网过滤器采用LWP-X型,1x3两个共6片。 根据图集要求  预留孔洞尺寸为530x1640(B*H)
2.根据图纸要求预留洞口距地0.5m
安装示意图

预留孔洞参数

5、自动超压排气阀洞口预留

作用:设置在防空地下室的排风口,作为超压排气用

1.本项目自动超压排气阀型号采用PS-D250型
2.预埋短管应焊好密闭肋,与结构钢筋固定牢固
3.预埋短管长度应根据墙厚而定,管径与阀门通风口径一样
4.预埋短管中心间距不得大于600mm