(1)避雷带应横平竖直、连接牢固,距离建筑物表面100mm。支持件水平间距宜为0.5~1.5m,垂 直间距宜为1.5~3m, 转弯间距宜为0.3~0.5m。热镀锌钢材焊接应在焊痕两端100mm内做防腐处理。
(2)避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量(做U形 或Q 形),避免其变形时拉断 避雷带或接地母线。
(1)屋面金属构架、管道、桥架、设备等均应与避雷网可靠连通。
(2)屋面金属构件与支墩间应采用灌浆料填充密实,支墩棱角分明,标高一致。金属构架接地宜采用40X4镀锌扁铁,刷黄绿双色油漆,标识醒目清晰。
(1)屋面金属透气管接地:抱卡与避雷网预留扁钢之间采用BVR-4mm2跨接。
(2)风机接地:专用接地螺栓与避雷网预留扁钢之间采用不小于BVR-4mm2跨接,屋面风机软 接管无需跨接。
(3) 跨接禁止采用串接。
(1)支墩:管道支架、支墩必须分布均匀,形状规格一致, 成排成线。
(2)通气管:上人平屋面通气管高出屋面完成面2m, 不 上 人 屋面高出屋面完成面不小于30cm, 独立管宜采用防护套架(宜采用 不锈钢或热镀锌材质)固定,靠墙管应与墙体固定牢靠。
(1)管道井:墙面、地面、顶棚应精装修饰面,不留死角,门槛处应设置挡水 坎,楼面宜设置地漏排水,宜采用环氧地坪饰面。套管一般比管道大2个规格,高出 完成面2cm, 管道必须居套管中心设置,并用石棉水泥打口。
(2)电缆井:应精装修饰面,门槛处应设置挡水坎,电缆穿楼板处应做50mm~ 100mm 宽,100mm高的挡水坎,挡水坎距桥架盖板2cm, 用防火泥或防火包封堵。
(1)支架:在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三通500mm以 内 应设置固定点,800mm宽及以上桥架的水平弯头中心应加设支架。桥架上口距离上层楼板不应小于 150-200mm, 距梁底15-20mm。地面安装的桥架距地面完成面高度不应低于100-150mm。桥架支架必须均匀排布,成行成线。
( 2 ) 跨接:镀锌桥架无需跨接。非镀锌桥架跨接所用线径不应小于4mm2。沿桥架敷设接地扁钢时,室内截面应不小于60mm2, 室外截面应不小于100mm2 (宜采用40×4镀锌扁钢)。
(3)伸缩节:直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设伸缩 节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处也应设置伸缩节。
(4)防火封堵:桥架过防火分区墙时应留20mm的缝隙。桥架内的电缆间的缝隙和最上面的电缆与桥 架盖板之间用防火胶泥填实,桥架本体和结构间的缝隙先用胶泥填实,再用防火板作外表面封堵。
(5)接管:进出桥架的线管必须加锁母,且做跨接;不得在盖板、连接片位置开孔,桥架高度在
150mm 及以上高的桥架,电缆可从桥架底部穿出,若桥架高度小于150mm, 则只能从侧面穿出,以满足桥架内电缆的弯曲半径。
(1)单风口:四周与装饰面连接严密平整,外观整洁无污染、风口应居单块吊顶中央对称布置。
(2)多风口:安装间距一致,排列整齐、充分考虑灯具、烟感等末端设备的整体排布,力争成行 成线,软接头方正、无扭曲变形。
(1)管道:管道整齐有序、油漆涂刷均匀、标识清晰。管井角钢支架朝下安装。
(2)支架:固定支架的设置位置应经过设计核算,其结构形式应符合要求。联合支架应布局合理、安装 牢 固 。大型管道支吊架必须进行基本受力计算。并优先安装在主梁上,受力点不宜设置在板上。槽钢支架应 制作“八”字焊接,安装高度低于2.2m应倒角,支架螺栓孔应全部采用机械钻孔。
套管:管道穿越墙体或楼板处应设金属或塑料套管,管道接口不得置于套管内,套管与管道中心线对 齐。穿墙套管两端与装饰面齐平,无用水点的楼地面套管顶部高出装饰面20mm,卫生间和厨房套管高出装 饰面50mm。穿屋面套管应高出完成面300mm。套管直径应比管道直径大2号,需要保温的管道还应考虑保温 层厚度,屋面套管需考虑建筑找坡高度。
(1)明沟:宽度 一 致、顺直美观、排水通畅。
(2)散水:表面平整、宽窄一致,排水坡向正确(坡度不宜小于3%),无积水,与 外墙留置分隔缝,沿长度方向每隔6米设置伸缩缝,缝宽均匀,采用弹性材料填塞。
(1)沉降观测点:设置合理(建筑物四角、核心筒四角,大转角处与沿外墙每10~20m处或每隔 2~3根柱基上),标识清晰,做法精美。
(2)防雷测试点:人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求 位置设测试点。测试点一般采用钢制接线盒,其安装应与建筑物的外装饰整体协调、精致美观。
(1)找平层:应合理设置分隔缝(小于6m), 切缝顺直并沿柱脚四周切通。
整体地面:需提前进行深化设计,面层分色美观,平整光亮,色泽均匀,标识清晰,其表面无气泡、 开裂、发粘等现象。行车道宜涂刷绿色面漆,停车位宜涂刷灰色面漆。
(2)排水:车库应合理设置排水沟、集水井(宜按500m/ 个设置),剪力墙四周宜设置120mm宽浅明 沟,确保排水畅通、无积水,排水沟盖板宜采用纤维砼盖板。
(1)整体排布:各专业应利用B1M技术进行综合布置,专业分层清晰,管道成行成列,支架间距均 匀,油漆涂刷美观,标识清晰正确。
(2)布置原则:各专业综合布置时应遵循”电让水,水让风,风让设备“的基本规律,同时应满 足:大管先、小管后,临时性的让永久性的,压力大的让压力小的;便于施工的让难于施工的;直的让弯曲的。
(1)水平安装:风管直径或长边≤400mm 时,支、吊架间距不大于4m;直径或长边>400mm 时,不大 于3m。螺旋风管的支、吊架可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不大于3m。
(2)垂直安装:支、吊架间距不大于4m; 单根直管至少应有2个固定点。水平弯管在500mm范围内应设 置一个支架,支管距干管1200mm范围内应设置一个支架。无机玻璃钢消声弯管或边长与直径大于1250mm的 弯管、三通等应单独加支吊架。
(3)防晃保温:当水平悬吊的主、干风管长度超过20m 时,应设置防晃支架,每个系统不应少于1个。 风管末端应设置防晃支架。需保温时,支、吊架应充分考虑风管保温的厚度。
(1)消火栓:箱式消火栓应开门见栓见钮。消火栓栓口中心距楼地面完成面距离1.1m。阀门中心距箱 侧面140mm,距箱后内表面100mm。消防箱安装尽可能考虑停车方便。管道支架距楼地面2.2m以下应设置防撞 支 架 。
(2)喷头:当梁、通风管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,在其腹面下方应增设喷头,喷头不得安装在四通上。
母线槽:相色标识正确,安装牢固顺直,支吊架间距均匀,靠接头200mm处应设置支吊架。长度超
40m时应设伸缩节,伸缩节必须单独设置支架;连接螺栓两侧加平垫、弹簧垫或锁紧螺母固定;水平安装 时应在横担上加卡片卡压;母线过楼板处应做固定支架,并加装防震装置,母线槽四周做100mm高防水坎, 穿楼板、墙处要做防火封堵。
(1) 电缆下料:需充分考虑转弯、接头等需要预留的长度。
(2)电缆沟:电缆沟内应清洁干燥,当设计无要求时,支架最上层至竖井顶部 或楼板的距离不小于150~200mm, 最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm,支 架层间最小允许距离,控制电缆为120mm,10KV 及以下电力电缆为150~200mm。
(3)电缆:电缆应逐根逐排分层敷设、固定牢固,倾斜大于45°时必须每隔2m固定牢固。电缆出 入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、管口处等做密封处理;电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首 尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处固定牢固。限位装置。支架宜设置在软接头外侧。
(4)电线:分色正确,布线顺直,接地接零齐全,封堵严密,标识清晰。
(1)电缆沟:通长敷设热镀锌扁铁,固定牢固。
(2)屋面:横平竖直,接地良好。通长扁铁接头处宜平弯后进行搭接。
(1)防火阀:直径或长边尺寸≥630mm时,设独立支、吊架,防火阀至防火墙的风管壁厚应大于等于2mm, 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确,防火阀的熔断片安装在风管的迎风侧,防火阀安装在紧靠墙或 楼板的风管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。订货时要求厂家在防火阀上端自带 吊 耳 。
(2)风阀:安装于室外的风阀在订货时要注明为室外使用,要求顶端不带凹槽或配有泄水孔。如无法避 免,则须在顶面凹槽两外侧不少于两个φ10泄水孔。
(1)配电柜:地下室明装的电气箱柜,需安装在[10#支架上,并在槽钢内侧焊接M10×25 镀锌六角
螺栓供接地用。如果有电缆进出线时,还需在柜底预留基坑,以满足电缆的弯曲半径要求。
(2)配电箱:几个明装箱并列时,按最大箱顶标高不超过2.3m、且所有箱体顶平或底平的原则确定
箱柜安装高度。柜、屏、台、箱、盘安装横平竖直,成排成线,间隙不应大于2mm。
泵房:泵房各类管道和阀门合理布置,阀门安装标高一致,介质流向标识清晰。同类型设备基础 必须大小一致、排列整齐、方正美观;水泵四周应做浅明沟。泵房需先进行设备基础抹灰后,方能进 行设备安装。吸音墙底必须做不小于100mm高砼返边,吸音板必须采用憎水型材料;吸音墙上管道阀 门离墙间距大于300mm, 确保正常操作。管道阀门操作位置不应朝向电机、配电柜等。管道涂刷油漆 时不得污染阀门,阀门螺栓需打黄油处理。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.87 万条内容 · 549 人订阅
阅读下一篇
名企机电安装预留预埋标准化图集1 套管制作 (1)套管管口平整,管边无飞边毛刺; (2)止水环焊接规范,焊缝饱满平整,焊接牢固;翼环厚度要求≥10 mm , 宽度按规格选择图集相应标准;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发