(1)套管管口平整,管边无飞边毛刺;
(2)止水环焊接规范,焊缝饱满平整,焊接牢固;翼环厚度要求≥10 mm , 宽度按规格选择图集相应标准;
(3)焊后及时清理焊渣及表面污物,并根据设计要求做防腐。
图1 套管制作
图2 正水环焊接
图3 套管防腐(需根据设计要求)
1.2 套管安装
(1)标高、轴线定位准确,安装牢固,安装好后必须与侧模垂直,在墙体钢筋捆扎过程中配合土建进行安装;
(2)标高和安装位置定位准确,增设附加钢筋点焊固定套管,固定牢固,成品保护,封堵端口,防止堵塞,用钢筋夹紧固 定牢固, 不得歪斜、变形;
(3)楼板预埋套管应考虑介质管道直径与后期管道支架做法,细部调整套管位置并固定牢固,管口封堵保护良好, 下部与楼板平齐,上部套管应高出地面20mm, 卫生间和厨房应高出楼地面50mm。
图1 墙体防水套管 图2 套管加固
图3 楼板套管及保护
1 . 3套管效果
(1)空调套管完成后内外与墙体平齐;
(2)穿墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度,穿楼板套管长度=楼板厚度+底板抹灰厚度+地面抹灰厚度+20 mm (卫生间、厨房 50mm), 穿基础套管长度=基础厚+30mm+30mm (两端各伸30mm);
(3)穿屋面套管长度=楼板厚度+防水厚度+地面抹灰厚度+500 mm 。
图1 墙体套管成型
图2 出屋面套管
图3 穿楼板套管
1.4 PVC管线预埋
(1)线管入盒必须顺直,不得斜插入内;套筒长度为管径的1.5~3倍;线管套筒粘接时粘接剂必须涂满管壁及端部,管的端部 必须紧密连接并保持至少15s 不动,保证粘接牢固,线管接头及两端50 mm处必须固定牢固。成排的管路需排列整齐、有序,固定 牢固,管路敷设后应及时与底板钢筋固定并做好保护,管路敷设完成后,要及时套好管堵;
(2)底盒预埋要方正美观,横平竖直,不得出现歪七扭八的现象,底盒预埋后应与墙面齐平,便于面板设备安装,底盒周边墙 面要完整,避免面板安装后墙面的窟窿裸露在外面。墙体线盒需有加固措施,避免位置偏移。
图1 管道敷设
图2 竖向线管间距及长度
图3 线盒安装
1.5 JDG管线预埋
(1)暗埋线管应尽量减少弯曲和交叉,且弯曲后无裂缝或明显凹瘪现象,并列配管间应留有间隙。导管在建筑物变形缝处, 应设补偿装置,导管应牢固固定在结构钢筋和底层模板上,紧定螺丝需拧断,朝上的管口应及时封堵,以免杂物进入管内,预 埋线管出口距混凝土面应≥150 mm , 防止施工中破坏;
(2)镀锌钢管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,两个拉线盒之间的距离应符合规范要求。箱、盒预埋定位准确, 固 定牢 固 。
图1 线盒安装
图2 线管敷设
图3 线管敷设
1.6配电箱预埋(按需)
(1)配电箱深度与宽度在抹灰前预留和预埋;
(2)控制模板支设后任何截面的尺寸严格符合图纸设计大小,模板外侧采用方木加固并拉线调直,保证浇筑完成后过梁组合 件的平整度。箱体浇筑过程中应对垂直度进行控制,确保箱体跟过梁成正交方式浇筑,严格控制其垂直度在1.5‰;
(3)配电箱固定、接管、周边修补等工序完成后,应对配电箱进行成品保护。配电箱内应清理干净,向上的线管应有效封堵,箱体内应填充。
图1 配电箱预埋
图2 配电箱密封保护
图3 预埋配电箱成型
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
阅读下一篇
机电安装十大常见问题管控措施问题一:电气一次预埋线管偏差大 问题分析 (1)预埋前未结合水暖电图纸进行深化设计,各专业间衔接有误。 (2)现场预埋时定位随意,未采取有效固定措施,导致线管偏出砌体外。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2025-03-17 09:05:17
赞同0
-
wanshuns
板凳
2025-03-17 09:03:17
赞同0
加载更多名企机电安装预留预埋标准化图集,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报
名企机电安装预留预埋标准化图集,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报