土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电安装十大常见问题管控措施

机电安装十大常见问题管控措施

发布于:2025-03-11 11:51:11 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]

  

问题一:电气一次预埋线管偏差大

问题分析

(1)预埋前未结合水暖电图纸进行深化设计,各专业间衔接有误。

(2)现场预埋时定位随意,未采取有效固定措施,导致线管偏出砌体外。

管控措施

(1)预埋前电气需结合给排水及暖通图纸深化,如消火栓、风阀、风机盘管等预埋线管位置需按相关专业图定位。

(2)电气图与结构图叠加,以梁和柱的位置来准确标注及定位线管,同时成排线管以成品装置来进行限位和固定。

问题二:电线电缆导管的管口处理不良

问题分析

(1)接口不严密,造成管内落灰进水,堵塞管道,腐蚀或损坏导线造成短路、断路。

(2)钢导管管口有毛刺,无护口等,造成穿线困难和导线绝缘层损坏。

(3)管口插入箱、盒内长度不一致,影响穿、结线及美观,甚至影响箱、盒内元、部件的安全距离。

管控措施

(1)连接管箍与导管要配套,丝接时两根管应分别拧进管箍长度的1/2,并在管箍内吻合好。

(2)锯管时要确保管口平整,再使用锉刀铣口,做到切口垂直、不破裂,管口无毛刺且平整光滑。

(3)管口入箱、盒、柜必须采用专用接头或进行护口处理。

问题三:软管长度超长、无专用接头

问题分析

(1)软管太长,在管路转弯处、在应当设置接线盒处,用软管代替,导致穿线困难,不便于线路检查、维修、更换。

(2)软管与导管、线盒、配电箱连接处未采用专用接头或接头未固定,造成接口脱落。

管控措施

(1)照明用的软管长度不大于1.2m, 动力用软管不大于0.8m, 在管路的转弯处,根据需要设置接线盒,不能用软管代 替。

(2)软管连接处必须采用专用接头固定牢靠。

问题四:桥架内电缆混乱、无标志牌

问题分析

(1)敷设于桥架内的电缆未固定或固定点间距大。

(2)桥架内电缆过多,出现叠压、拧绞,盖不上盖板。

管控措施

(1)电缆在桥架内敷设前画出排列图表将电缆事先排列好,并按图表施工。

(2)按规范要求设固定点,电缆敷设时严格执行敷设一根整理一根固定一根的流程,并按要求及时挂号电缆标志牌。

问题五:管道支吊架不合格

问题分析

(1)支吊架选型不合理,如:有防晃要求的未设置防晃支架,有热伸长的管道未按设计(或规范)设置滑动支架等。

(2)管道支、吊架用电、气焊开孔。

(3)支架缺乏统一考虑,美观度差。

管控措施

(1)管道支吊架的形式及规格应按设计或标准图集制作,型材与所固定的管道相称。有热伸长的管道支吊架应按设计 设置固定及滑动支吊架,明管敷设的支吊架对管道线膨胀采取措施时,应按固定点要求施工,管道的各配水点、受力点 以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。

(2)孔、眼必须采用电钻或冲床加工,严禁采用电、气焊开孔。

(3) 应 用BIM设置联合支架,做到布局合理、成型美观。

问题六:管道套管的安装不美观

问题分析

(1)管道穿墙未设套管或套管露出墙面,穿楼板套管高度不符合要求。((2)管道和套管不同心、偏差较大。

(3)套管封堵不符合规范要求。

管控措施

(1)穿墙套管两端与装饰面齐平。

(2)穿无用水点的楼地面套管顶部高出楼地面装饰面20mm, 穿卫生间和厨房的套管顶部高出楼地面装饰面50mm。

(3)穿墙套管用阻燃密实材料填实、且端面光滑;穿楼板套管用阻燃密实材料和防水油膏填实、且端面光滑。

问题七:消火栓箱安装不符合要求

问题分析

(1)暗装消火栓箱安装不牢固、箱体变形。

(2)开门未见栓见钮,消火栓栓口中心距地距离错误。

管控措施

(1)设于砖墙上的暗装消火栓箱体上部应设置过梁,以防止箱体受压变形;暗装消火栓箱在土建封堵前固定牢靠。

(2)严格按图集及规范进行施工,开门见栓见钮,消火栓栓口中心距地面为1.1m, 允许偏差±20mm; 消火栓中心距 离箱体侧面140mm, 距离箱背面100mm。

问题八:铁皮风管的制作不符合要求

问题分析

(1)风管壁厚达不到标准、未按规定加固。

(2)风管接缝不严密、连接不符合要求。

(3)矩形风管弯头制作不符合规范要求。

管控措施

(1)选用风管的板材厚度要符合设计和规范要求。圆形风管直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积

大于4m2均应采取加固措施。矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平 面面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。

(2)风管与法兰铆接时,翻边宽度不应小于6mm,翻边应平整,宽度一致,咬口缝的重叠部分应去除;法兰四角不应出 现豁口及孔洞,以免漏风;中、低压系统金属风管法兰螺栓及铆钉的孔距不得大于150mm,高压系统风管法兰螺栓及铆 钉的孔距不得大于100mm。

(3)矩形风管弯头的制作,应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯头;当采用其他形式的弯头,平面边长 大于500mm时,设置弯头导流片。

问题九:风管支吊架设置有误

问题分析

(1)风管支吊架间距过大、排列不均匀。

(2)水平悬吊风管安装未按规范要求设置防晃支架。

(3)风管保温绝热层包于支、吊架外部。

管控措施

(1)风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm, 间距不大于4m; 大于400mm,间距不应大于3m, 风管垂直安装,间距不应大于4m, 单根直管至少应有2个固定点。

(2)当水平悬吊的主、干风管安装长度超过20m时,应设置防止摆动的固定支架,且每个系统不少于1个。

(3)需绝热的风管,支、吊架上应防腐垫木,以防止产生“冷桥”。

问题十:管道或风管保温处理不合理

问题分析

(1)管道支吊架处绝热处理不合理。木托安装时上下两半未对正,两侧端面不在一个平面上;木托上下两半的接合面 分析之间的空隙未封堵;木衬垫与管道绝热材料之间的缝隙未封堵。

(2)风管、水管隔热层固定不牢或从风管、水管表面脱落、空鼓。

管控措施

(1)保证木托的加工精度。保温施工时,木托两侧的绝热材料应与木托紧密接触,不应留有空隙,最好在接触面处用 粘接剂粘接后用密封胶带进行封裹,同时与管道直接接触的固定支架应用绝热材料包裹,以免结露。

(2)风管保温钉粘贴部分的表面要擦拭干净,保温钉应采用防松措施减少隔热层脱落;接缝应严密,采用胶粘保温钉的风管应尽可能避免水侵蚀风管,造成保温钉脱落。保温钉的数量应满足:风管上表面(顶面)≥6个/m2; 风管侧面≥10个 /m2; 风管下表面(底面)≥16个/m2。

(3)水管保温必须保证松紧适度,接缝或接口应密封。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.87 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

T-CECS120-2021套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程

求 T-CECS120-2021套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程

回帖成功

经验值 +10