项目类型    
设置条件       /       要求    
规范依据    
备注    
一级负荷中的特别重要负荷    
用户存在一级负荷中的特别重要负荷,且允许中断供电时间≥15s       (推荐       30s       内启动)    
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019                     3.3       条、       3.3.10       条;《供配电系统设计规范》第       3.0.5          
柴发需满足快速启动要求(低压30s       内、高压       60s       内供电)    
150m       及以上超高层公共建筑    
消防负荷为一级负荷中的特别重要负荷    
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019                     3.2.3          
必须设置柴发    
重要电力用户(消防设施)    
被定义为“       重要电力用户             的消防设施负荷    
《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》GB/T 29328-2018                     7.2.1          
自备应急电源容量需满足全部保安负荷需求    
A       级数据中心    
备用电源宜采用柴油发电机组    
《数据中心设计规范》GB50174-2017                     8.1.12          
需双重电源+       备用电源    
三级医院    
必须设置应急柴油发电机组    
《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013                     4.4.1          
二级医院“       宜设置          
特级体育建筑    
可设柴发作为应急/       备用电源;国际赛事时       50%       场地照明由柴发供电    
《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014                     6.1.4             7.1.7          
甲级及以上需预留临时柴发接驳条件    
五级旅馆建筑    
必须设置自备电源(容量满足实际负荷需求)    
《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014                     6.3.1          
四级旅馆“       宜设          
特殊经济性场景    
山区、岛屿等市电接入困难或成本过高    

需结合项目经济性分析    
临时大容量用电需求    
摄影棚、室外剧场、临时演出等短时大容量用电    

可采用移动式柴发    
其他规范要求    
双重电源为冷备用且不满足消防中断时间要求;建筑高度>50m       的公共建筑仅单回电源供电    
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019                     3.3          
需根据消防负荷允许中断时间选择柴发    

补充说明:

柴发选型原则:允许中断时间 ≥15s 时可选柴发,但需满足 30s 内启动(低压系统);若中断时间 <15s ,需结合 UPS/EPS 等不间断电源。

容量要求:柴发容量需覆盖全部保安负荷(含电动机启动冲击电流)。

特殊场景:如重要会议场所、交通枢纽等未明确列出的项目,需结合具体规范判定是否为 重要电力用户 特别重要负荷