复叠机组的设计

发布于:2008-04-24 14:25:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问高手,复叠机组冷凝-蒸发器中冷凝负荷是如何计算的?低温侧用的制冷剂是R23,冷凝负荷是不是也是按照制冷量乘以一个冷凝系数?谁有该资料呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ryanrun
    ryanrun 沙发
    所有的制冷原理书里都有计算,简单说,从压焓图上看用循环流量qm乘以h2-h4,其中h2是压缩终了的焓值,h4是冷凝并且过冷后的焓值。当然书上是这么说的。实际当中本人也有些疑问,就是其中的h2是不是比图上高很多,因为排气温度比h2对应的温度高很多的。不知各位仁兄能否解释一下。
    2010-12-14 12:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • lwg401316
    lwg401316 板凳
    r23的冷凝负荷时r22的蒸发负荷。你可以先算总的r23的负荷这是你就知道r23的流量了,然后根据设计的r23冷凝温度(或者压力),和蒸发温度(或者压力),根据压焓图确定出冷凝负荷就可以了。
    2010-05-25 14:09:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来讨论下哈(压缩机启动后10分钟左右高温保护)

本系统是个空气源热泵系统,已经运行三年,目前用户打电话说压缩机启动不久就停机,电脑板上显示的是压缩机高温保护,请大家帮忙分析下可能出现的原因所在?由于用户没有测试的工具,只说是开机不久就停机,压缩机温度太高了。