土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家来讨论下哈(压缩机启动后10分钟左右高温保护)

大家来讨论下哈(压缩机启动后10分钟左右高温保护)

发布于:2008-04-24 10:13:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本系统是个空气源热泵系统,已经运行三年,目前用户打电话说压缩机启动不久就停机,电脑板上显示的是压缩机高温保护,请大家帮忙分析下可能出现的原因所在?
由于用户没有测试的工具,只说是开机不久就停机,压缩机温度太高了。

1209003764807.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • czgsx2008
    czgsx2008 沙发
    除上面几位所说的几种原因外,还有可能是喷液毛细管堵塞或喷液电磁阀故障造成。当吸气过热度过大,压机负荷增加排气温度升高,而毛细管不能感应排温及时向吸气喷液,保护跳停。
    2008-05-15 22:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • zxpyzylinshi
    zxpyzylinshi 板凳
    也可能是冷凝器脏堵 造成冷凝负荷过大 功率升高 电流保护 或是冷凝负荷过大排气压力、温度偏高 温度保护
    2008-05-15 17:49:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多