土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘管道安装方案(续2)

除尘管道安装方案(续2)

发布于:2025-02-24 08:00:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]

除尘管道安装方案(续2)

、阀门、补偿器安装:

1.阀门安装

1按设计规定校对型号,阀门外观检查应无缺陷,开关灵活;

2按规范要求对阀门进行单体试压试验,检查其内部质量;

3安装前应清除阀口的封闭物和其它杂物;

4阀门的开关手轮应放在便于操作的位置,蝶阀、节流阀的阀杆应垂直安装,阀门的安装方向应使阀门标识流向与实际流向一致。

5不得用阀门手轮作为吊装的承重点。

2.补偿器的安装

1波纹补偿器到货后,应对其进行外观尺寸检查,管口周长的允许偏差公称直径小于或等于1000mm的为±4mm,波顶直径偏差为±5mm。

2因补偿器出厂时生产厂家已经按安装温度进行了预拉伸,因此安装时对补偿器进行预拉伸检查,发现有变形不均现象时不得使用。

3内套有焊缝的一侧,在水平管道上应迎介质流向安装,在垂直管道上应将焊缝置于上部。

4波纹补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜。

5安装时应在波纹补偿器两端加设临时支撑装置,在管道安装固定后,再拆除临时支架,并检查是否有不均匀沉降。

、管道强度、严密性试验及清扫:

   除尘管道强度试验压力为0.02Mpa,严密性试验压力为0.013Mpa,严密性试验时间为2小时,每小时平均泄露率不超过1%为合格,管道压力试验要求应符合GB6222-2005要求。试验期间采用肥皂水检查所有接口处,以无渗漏为合格,其它除尘管道可不作强度及严密性试验。由于管道较粗,管道吹扫较困难,所以采用人工管道内清扫,清扫完毕后,即可进行管道系统试运行。

、管道系统试运行:

管道系统清扫完毕,即可进行风机以及管道整个系统的试运行,运行之前,应先将风机进行单体试运转,单体运转合格后,进行无负荷运转,然后进行负荷运转,系统试车之前应编制详细的试车运转方案。

关键过程和特殊工序的确定:本工程中,由于风机的运行影响整个管道系统的运行,管道的压力试验是保证管道运行的条件,所以将除尘风机的安装和管道的压力试验确定为本工程的关键过程,本工程的管道焊接将影响整个管道的强度及严密性,所以将管道的焊接确定为本工程的特殊工序。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    除尘系统工艺管道组成和设计系列论述,供大家学习和参考

    2025-02-25 08:13:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.48 万条内容 · 270 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

除尘管道安装方案(续1)

除尘管道安装方案(续1) 8.焊接及焊接检验 (1)焊接要求 *所有施焊的焊工,必须是考试合格的焊工,并应从事与之级别相对应的施焊项目;焊工必须持证上岗,无证不能操作; *焊接及焊接检验的设备,其性能必须良好,以满足焊接要求; *施焊的环境必须满足焊接要求,在风速超过8m/s的大风和雨天,以及空气相对湿度在90%以上时,焊接应采取可靠的防护措施; *每批焊条必须有材质证明和合格证,焊条施工前应按焊接工艺进行烘干,烘干后的焊条要妥善保管,不能再受潮;母材也必须有材质证明和合格证;

回帖成功

经验值 +10